Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

25.07.2015 в 20:34:03

 

dmitro+ написал : Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает

Нижняя часть балки работает на растяжение, для этого там нужна толстая арматура. Верхняя часть работает на сжатие, а за это отвечает только бетон, а не большая, тонкая арматура, нужна для увеличения устойчивости балки, т.е. когда при сжатии ее может выгнуть ее верхнюю часть в бок. Потеря устойчивости это уже запредельная работа, основное это сжатие вверху и растяжение в низу.При бурении если пошли трещины, это не есть хорошо.

0
Mak262
Mak262
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Челябинск

Сообщений: 9

25.07.2015 в 21:23:03

 

Acer написал :  

dmitro+ написал : Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает

Нижняя часть балки работает на растяжение, для этого там нужна толстая арматура. Верхняя часть работает на сжатие, а за это отвечает только бетон, а не большая, тонкая арматура, нужна для увеличения устойчивости балки, т.е. когда при сжатии ее может выгнуть ее верхнюю часть в бок. Потеря устойчивости это уже запредельная работа, основное это сжатие вверху и растяжение в низу.
При бурении если пошли трещины, это не есть хорошо.

 Вроде трещин я не заметил. 

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

26.07.2015 в 05:52:43

 

dmitro+ написал :  

написал :

 Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает

 Правильно. Эта дырка не повод для дискуссий. Электрик принял верное решение.

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

26.07.2015 в 05:55:03

 

dmitro+ написал :  

написал :

 Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает

 Правильно. Эта дырка не повод для дискуссий. Электрик принял верное решение. 

Mak262 написал : @psnsergey думаю это реально сделать. А ротбанд для этих не годится?

@dmitro+ отверстия и вправду выполнены очень аккуратно. А в в одном месте пройдена вообще какая то доска подложенная видимо под плиту перекрытия. Фото прилагаю 

Еще такой вопрос можно ли на несущей стене и балке снимать слой штукатурки и закладывать туда проводку не трогая бетон.? Как на втором фото

Всем большое спасибо за советы![]()

 Почему фото не переворачиваете сами? Хотите, чтобы все головы свихнули?

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

26.07.2015 в 05:57:22

Что с форумом сделали?! Цитаты не цитируются,  чужие посты не убрать.  Смайлы дебильные. Чёрти что! Даже интерес пропал на форум заходить.

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

26.07.2015 в 06:01:49

 

Mak262 написал :   Можно загрунтовать и закрыть монтажной пеной к примеру. 

 Такую дырку хоть тряпкой заткните. Не влияет это ни на что. 

0
Сифон
Сифон
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

26.07.2015 в 06:55:57

 

Mak262 написал : Добрый день!

В данный момент делаю ремонт в квартире расположенной в монолитно-каркасном 25 этажном доме на 8 этаже. Силами привлеченной бригады. В которой как оказалось есть не в меру инициативный электрик , растдавший проводку по потолку , пройдя буром три балки перекрытия отверстия примерно 1,5см в диаметре под самым верхним краем балки практически на стыке с плитой. В арматуру клянутся что не попадали.

Прошу совета специалистов , не повлияет ли это на ее несущую способность и как лучше поступить сейчас.

Фото прилагаю

Сделано замечательно, основа несущей нагрузки заложена в самом перекрытии монолита, беспокойство напрасно. 

0
Mak262
Mak262
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Челябинск

Сообщений: 9

27.07.2015 в 18:44:38

Странно! У меня фото нормально отображаются. Видимо что то не то с браузером.

Вот такой есть еще вопрос санузлы располагаются внутри цельнобетонной конструкции, несущего элемента здания и по идее их тоже нельзя штробить. Но как там разместить элементарно выключатель? Отверстие глубиной 4-5см под установочную коробку может как то повлиять на их несущую способность?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

28.07.2015 в 14:29:38

Mak262, не затрагивая ТОЛСТОЙ (больше 6-8 мм) арматуры (а очень желательно не затрагивая никакой), сверлить под подрозетники в бетонных стенах МОЖНО.

0
Сифон
Сифон
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

28.07.2015 в 15:20:04

Mak262 написал : Странно! У меня фото нормально отображаются. Видимо что то не то с браузером.

Вот такой есть еще вопрос санузлы располагаются внутри цельнобетонной конструкции, несущего элемента здания и по идее их тоже нельзя штробить. Но как там разместить элементарно выключатель? Отверстие глубиной 4-5см под установочную коробку может как то повлиять на их несущую способность?

Что за санузел такой из монолита?? Вы там смотрите туалет из лифтовой шахты не постройте :eek: Подразетники можно, и штробу вертикальную можно, только чур не трогать арматуру и штробу желательно под провод без гофры и не глубже 30мм.

0
Mak262
Mak262
Новичок

Регистрация: 24.07.2015

Челябинск

Сообщений: 9

28.07.2015 в 21:25:24

Сифон, Вот можете посмотреть на плане)) по сути что то вроде лифтовой шахты и есть)))

psnsergey, Так и сделали. Провод без гофре просто сняли слой штукатурки и где то 30-40мм под поддразетники получилось Арматура не попадалась, предварительно сверлом на 6 проверяли

0