Аватар пользователя
Ritas

Местный

Регистрация: 26.07.2015

Москва

Сообщений: 6

26.07.2015 в 10:47:23

Делаем ремонт на кухне. Будем делать новую проводку. Для некоторой техники (варочная панель, духовка, посудомойка и стиральная машинка плюс дополнительные розетки) нужны отдельные автоматы. В щитке на лестнице для этого нет места. Решили от щитка с лестницы провести один провод и в квартире поставить щиток от которого будет распределение по кухне. В комнатах пока остается старая проводка. Вопрос на сколько ампер нужно ДИФ (как основной)автомат в щиток и с каким сечение кабель до квартиры? Дальше ставим щиток в квартире, в нем один автомат на 32 ампера, для варочной панели с кабелем 4мм2, остальные автоматы по 16А и кабель 2,5мм2 и разводим по кухне. Или на варочную панель лучше от щитка с лестницы отдельно проложить кабель? Какие для всего этого нужны провода? И можно ли вообще вот так отдельную разводку сделать только по кухне...Вообщем расскажите пожалуйста поэтапно как это сделать и что для этого надо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2015 в 10:58:12

ВВод какой 1 или 3 фазный? Вводной автомат на сколько? Считайте суммарную мощность оборудования-

получите токовую нагрузку автомата.

Для ВП мин. сечение 6 мм2. Духовка, ПММ, стиралка достаточно 2,5 мм2 по меди.

Если это не экзотика с повышенной мощностью. В идеале на каждую линию диф.

В экном варианте сначало УЗО на 30 мА потом 1р автоматы.

ВП 25-32 А, на остальное 16 А. 

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Ritas

Местный

Регистрация: 26.07.2015

Москва

Сообщений: 6

26.07.2015 в 11:09:55

ВВодный это который отрубает всё в квартире? Вижу в щитке стоит автомат на 40А рядом с ним на 32А от них подсоеденины один на 32А это плита и остальные по 16А...ВВод наверное 40А? (если б я в этом что-то понимала)

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.07.2015 в 11:40:56

 

Ritas написал : ВВодный это который отрубает всё в квартире? Вижу в щитке стоит автомат на 40А рядом с ним на 32А от них подсоеденины один на 32А это плита и остальные по 16А...ВВод наверное 40А? (если б я в этом что-то понимала)

 От этажного щита,в квартиру делайте ввод кабелем 3*10мм2.В квартире установите щит.От этого щита протяните нужное количество линий на кухню.Щит покупайте запасом,когда будите делать ремонт в комнатах,подключите их в квартирный щит.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2015 в 11:42:00

О женщина кабриолет-красивая и крыши нет. Фото щита плиз. В дальнейшем куда Вы

планируете разместить щиток на квартиру?  Судя по описанию у Вас 1 ф ввод.

Дом какого года? На кухне планируется замена проводки под освещение,

холодильник, чайник и т. д?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.07.2015 в 11:42:27

На в/поверхность кабель 3*6мм2.

0
Аватар пользователя
Ritas

Местный

Регистрация: 26.07.2015

Москва

Сообщений: 6

26.07.2015 в 12:00:37

Щиток в квартире где-то у входа (в коридоре) Дом 1978 года. Освещение пока менять не планировали (хотя можно этот вопрос поднять). Холодильник, чайник и т п конечно будет и на них новая проводка.

0
Аватар пользователя
Ritas

Местный

Регистрация: 26.07.2015

Москва

Сообщений: 6

26.07.2015 в 12:01:52

Автоматы подписаны. Наша 36 кв. Отключен автомат 32А, это была плита.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2015 в 12:09:36

Спасибо. Судя по УЗО у Вас был капремонт щитов. Земляной провод проложили?

Старая проводка какая?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Ritas

Местный

Регистрация: 26.07.2015

Москва

Сообщений: 6

26.07.2015 в 12:12:37

Да, ремонт был в щитках. Земляной провод? Не знаю...В квартире ещё ничего не прокладывали. Старая проводка алюминий.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.07.2015 в 12:27:44

 

Ritas написал : Да, ремонт был в щитках. Земляной провод? Не знаю...В квартире ещё ничего не прокладывали. Старая проводка алюминий.

 Так выложите фотку всего щита, чтобы было видно все внутренности :).

0
Аватар пользователя
Ritas

Местный

Регистрация: 26.07.2015

Москва

Сообщений: 6

26.07.2015 в 12:44:17

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2015 в 13:28:18

Вроде что то жёлто зелёное виднется, но клемников не видно. Из ореха 

на "ЖЗ" проводе мах. 2.5 выходит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.07.2015 в 22:25:23

RitasPE провод у вас есть. А куда этот желто-зелёный проводок с ореха выходит, идёт куда то в верх?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу