26.07.2015 в 10:47:23
Делаем ремонт на кухне. Будем делать новую проводку. Для некоторой техники (варочная панель, духовка, посудомойка и стиральная машинка плюс дополнительные розетки) нужны отдельные автоматы. В щитке на лестнице для этого нет места. Решили от щитка с лестницы провести один провод и в квартире поставить щиток от которого будет распределение по кухне. В комнатах пока остается старая проводка. Вопрос на сколько ампер нужно ДИФ (как основной)автомат в щиток и с каким сечение кабель до квартиры? Дальше ставим щиток в квартире, в нем один автомат на 32 ампера, для варочной панели с кабелем 4мм2, остальные автоматы по 16А и кабель 2,5мм2 и разводим по кухне. Или на варочную панель лучше от щитка с лестницы отдельно проложить кабель? Какие для всего этого нужны провода? И можно ли вообще вот так отдельную разводку сделать только по кухне...Вообщем расскажите пожалуйста поэтапно как это сделать и что для этого надо
26.07.2015 в 10:58:12
ВВод какой 1 или 3 фазный? Вводной автомат на сколько? Считайте суммарную мощность оборудования-
получите токовую нагрузку автомата.
Для ВП мин. сечение 6 мм2. Духовка, ПММ, стиралка достаточно 2,5 мм2 по меди.
Если это не экзотика с повышенной мощностью. В идеале на каждую линию диф.
В экном варианте сначало УЗО на 30 мА потом 1р автоматы.
ВП 25-32 А, на остальное 16 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2015 в 11:09:55
ВВодный это который отрубает всё в квартире? Вижу в щитке стоит автомат на 40А рядом с ним на 32А от них подсоеденины один на 32А это плита и остальные по 16А...ВВод наверное 40А? (если б я в этом что-то понимала)
26.07.2015 в 11:40:56
Ritas написал : ВВодный это который отрубает всё в квартире? Вижу в щитке стоит автомат на 40А рядом с ним на 32А от них подсоеденины один на 32А это плита и остальные по 16А...ВВод наверное 40А? (если б я в этом что-то понимала)
От этажного щита,в квартиру делайте ввод кабелем 3*10мм2.В квартире установите щит.От этого щита протяните нужное количество линий на кухню.Щит покупайте запасом,когда будите делать ремонт в комнатах,подключите их в квартирный щит.
26.07.2015 в 11:42:00
О женщина кабриолет-красивая и крыши нет. Фото щита плиз. В дальнейшем куда Вы
планируете разместить щиток на квартиру? Судя по описанию у Вас 1 ф ввод.
Дом какого года? На кухне планируется замена проводки под освещение,
холодильник, чайник и т. д?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2015 в 11:42:27
На в/поверхность кабель 3*6мм2.
26.07.2015 в 12:00:37
Щиток в квартире где-то у входа (в коридоре) Дом 1978 года. Освещение пока менять не планировали (хотя можно этот вопрос поднять). Холодильник, чайник и т п конечно будет и на них новая проводка.
26.07.2015 в 12:01:52
Автоматы подписаны. Наша 36 кв. Отключен автомат 32А, это была плита.
26.07.2015 в 12:09:36
Спасибо. Судя по УЗО у Вас был капремонт щитов. Земляной провод проложили?
Старая проводка какая?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2015 в 12:12:37
Да, ремонт был в щитках. Земляной провод? Не знаю...В квартире ещё ничего не прокладывали. Старая проводка алюминий.
26.07.2015 в 12:27:44
Ritas написал : Да, ремонт был в щитках. Земляной провод? Не знаю...В квартире ещё ничего не прокладывали. Старая проводка алюминий.
Так выложите фотку всего щита, чтобы было видно все внутренности :).
26.07.2015 в 12:44:17
26.07.2015 в 13:28:18
Вроде что то жёлто зелёное виднется, но клемников не видно. Из ореха
на "ЖЗ" проводе мах. 2.5 выходит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2015 в 22:25:23
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу