07.08.2015 в 11:19:49

kj написал : По сумме расчетного тока утечки, получается, что противопожарное УЗО нужно делать на 300 мА, а если считать по номиналу ограничивающего вводного АВ (63 А), то получается, что можно 100 мА. Как считать правильней?

Ставьте 100 мА )

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.08.2015 в 11:23:40

Alarm написал : Для случаев №6 и 10 проще всего поднять номинал до 25А

Не давайте пожалуйста дурных советов тем более вы сами в конце написали про ограничение розеток. Вроде и в ВТХ автоматов разбираетесь, а такое пишете.

Alarm написал : -вот на это всё настоятельно рекомендую забить!! И на расчётные утечки и на косинус с синусом тоже

Для быта можно и забить, так как расчеты в большинстве случае подтверждают имеющийся опыт. В целом на однушку вполне хватает двух УЗО, на двушку-трешку - трех.

Просто, знаете, такой аргумент "всегда так делал и всега работало" скорее характерен для лже-электриков ("всегда ставил автомат 25 ампер на полторашку и все работало!!"). Не стоит имхо использовать такие аргументы. Электротехника это точная наука, гуманитаризму тут не место.

Я поддерживаю стремление ТС создать себе грамотную электрику. И на моей практике были случаи когда расчеты требовали разделения УЗО или линий и я им следовал.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.08.2015 в 11:25:58

Alarm написал : 2) Чего вы хотите достичь, применяя ВА с хар-кой "В"?

Наверняка он хочет уменьшить последствия для проводки от КЗ. И его наверняка смущает тот факт характеристика C рекомендована для промышленных предприятий. Для быта - B.

А чего вы хотите достичь характеристикой С? Наверняка легкой покупки автомата (на любом рынке есть С).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

07.08.2015 в 15:24:48

Alexey_Spb написал : Не давайте пожалуйста дурных советов

  • замечание принимаю. В конце-концов не известно каких удлинителей/тройников напихают в эти розетки... o:

Alexey_Spb написал : Для быта можно и забить

-вот именно! ТС пришел на форум, чтобы решить практическую задачу, а не учиться ТОЭ. Сдавать свой "проект" на экспертизу, а монтаж, приёмо-сдаточной комиссии он тоже не будет. Он просто хочет сделать надежно, безопасно, удобно и конечно не переплачивая лишнего. Зачем его мучить тонкостями и подробностями?

Alexey_Spb написал : Наверняка легкой покупки автомата (на любом рынке есть С).

-ну да, а ещё они немного дешевле. Разве это плохо? ;)

Alexey_Spb написал : Наверняка он хочет уменьшить последствия для проводки от КЗ.

  • это весьма спорно. Но не буду спорить чтобы не смущать ТС. kj , хотите "В" - ставьте "В", хуже не будет. Но если вы планируете использовать устройства с большими пусковыми токами (например мощный игровой комп, мощный, но древний электроинструмент без устройства плавного пуска и т.д.) - хотя бы на такие линии поставьте "С".
0
kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

07.08.2015 в 15:41:00

Alarm написал : В свою очередь у меня тоже есть вопросы: 1) Кондиционеры будут подключаться через розетку или клеммник? 2) Чего вы хотите достичь, применяя ВА с хар-кой "В"?

1) Кондиционеры и плита будут подключаться через клеммники 2) ВА с характеристикой B, т.к. много где читал, что в жилых зданиях нужно ставить B. Изучил несколько тем, где люди пишут, что на практике они держат.

Alexey_Spb, про УЗО все понял. Нашел вашу тему и вот еще пост. Буду считать по такой методике.

0
kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

08.08.2015 в 15:47:38

Просчитал УЗО исходя из полученных рекомендаций, добавил РН и индикацию напряжения/тока. Выводить отдельную линию на холодильник и свет в прихожей не стал из соображений затрат и отсутствию видимой для меня необходимости. Просчитал стоимость на Schneider Acti 9, немного Easy 9 и продукции компании Меандр. По цене получилось значительно лучше, чем я считал раньше, даже с учетом РН и индикации. Если все АВ заменить на Easy 9, то можно еще около 1000-1500р. сэкономить. Еще немного вопросов:

  • Стоит ли переплачивать эти пусть и небольшие, но все же деньги за АВ Acti 9? Нужно ли в домашних условиях 6кА отключающей способности? Прочие фишки типа индикаторного окошка, и возможности удаленного контроля/управления мне вряд ли понадобятся, хотя - кто знает.
  • Важно ли покупать качественные щитки (дорогие)? Может быть взять что-то нашего или китайского производства? Что в них реально важно, кроме негорючести пластика, номинального тока и внешнего вида?
  • Что еще нужно приобрести? Соединительные шины, DIN-рейки - это все отдельно покупается или входит в стоимость щитка?

Ну и прошу уважаемых экспертов еще раз взглянуть на мои расчеты и схему.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

08.08.2015 в 17:52:23

kj написал : Важно ли покупать качественные щитки (дорогие)? Может быть взять что-то нашего или китайского производства? Что в них реально важно, кроме негорючести пластика, номинального тока и внешнего вида?

  • можно посмотреть щитки Tekfor или их полный аналог от КЭАЗ. Сам я с ними не сталкивался, но народ вроде хвалит. На форуме и тема по ним была.

kj написал : Что еще нужно приобрести? Соединительные шины, DIN-рейки - это все отдельно покупается или входит в стоимость щитка?

  • N и PE шины входят в комплект щита. DIN-рейки тоже. Докупить можно гребёнки, типа таких:ссылка. Если будете монтировать проводом ПВ-3 (ПуГВ-3), понадобятся клещи и наконечники. Выберете конкретный щиток и нарисуйте монтажную схему (что где будет стоять) и тогда будет проще понять, что нужно будет докупить.
0
kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

10.08.2015 в 11:06:43

Alarm написал : можно посмотреть щитки Tekfor или их полный аналог от КЭАЗ. Сам я с ними не сталкивался, но народ вроде хвалит. На форуме и тема по ним была.

Спасибо, у них цены хорошие

В тему компановки - гребенку можно резать? Стоит ли оставлять расстояние между наиболее нагруженными модулями, если щиток позволит?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.08.2015 в 15:04:13

В тему компановки - гребенку можно резать? Единственное не забудьте торцы за изолировать. Или обрежьте шину так чтобы осталась внутри изолированного корпуса. Стоит ли оставлять расстояние между наиболее нагруженными модулями, если щиток позволит? Не надо, если сечение кабеля, зажим контактов и номинал автомата выбраны(сделаны) нормально, ни чего не греется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

10.08.2015 в 21:58:25

megrad, угу, спасибо!

Набросал схему компановки в щитке. Исходя из неё, правильно ли я понимаю, что:

  • Мне нужна одна двух полюсная гребенка на 63А для ВДТ?
  • Мне нужны две однополюсных гребенки, или гребенка + перемычка для АВ (нижний ряд + два во втором ряду)?
  • Мне нужны четыре шины для нуля на >= 5, 4, 2 и 2 клемм?
  • Мне нужна одна шина для земли на >= 13 клемм?
0