kj написал : По сумме расчетного тока утечки, получается, что противопожарное УЗО нужно делать на 300 мА, а если считать по номиналу ограничивающего вводного АВ (63 А), то получается, что можно 100 мА. Как считать правильней?
Ставьте 100 мА )
07.08.2015 в 11:19:49
kj написал : По сумме расчетного тока утечки, получается, что противопожарное УЗО нужно делать на 300 мА, а если считать по номиналу ограничивающего вводного АВ (63 А), то получается, что можно 100 мА. Как считать правильней?
Ставьте 100 мА )
07.08.2015 в 11:23:40
Alarm написал : Для случаев №6 и 10 проще всего поднять номинал до 25А
Не давайте пожалуйста дурных советов тем более вы сами в конце написали про ограничение розеток. Вроде и в ВТХ автоматов разбираетесь, а такое пишете.
Alarm написал : -вот на это всё настоятельно рекомендую забить!! И на расчётные утечки и на косинус с синусом тоже
Для быта можно и забить, так как расчеты в большинстве случае подтверждают имеющийся опыт. В целом на однушку вполне хватает двух УЗО, на двушку-трешку - трех.
Просто, знаете, такой аргумент "всегда так делал и всега работало" скорее характерен для лже-электриков ("всегда ставил автомат 25 ампер на полторашку и все работало!!"). Не стоит имхо использовать такие аргументы. Электротехника это точная наука, гуманитаризму тут не место.
Я поддерживаю стремление ТС создать себе грамотную электрику. И на моей практике были случаи когда расчеты требовали разделения УЗО или линий и я им следовал.
07.08.2015 в 11:25:58
Alarm написал : 2) Чего вы хотите достичь, применяя ВА с хар-кой "В"?
Наверняка он хочет уменьшить последствия для проводки от КЗ. И его наверняка смущает тот факт характеристика C рекомендована для промышленных предприятий. Для быта - B.
А чего вы хотите достичь характеристикой С? Наверняка легкой покупки автомата (на любом рынке есть С).
07.08.2015 в 15:24:48
Alexey_Spb написал : Не давайте пожалуйста дурных советов
Alexey_Spb написал : Для быта можно и забить
-вот именно! ТС пришел на форум, чтобы решить практическую задачу, а не учиться ТОЭ. Сдавать свой "проект" на экспертизу, а монтаж, приёмо-сдаточной комиссии он тоже не будет. Он просто хочет сделать надежно, безопасно, удобно и конечно не переплачивая лишнего. Зачем его мучить тонкостями и подробностями?
Alexey_Spb написал : Наверняка легкой покупки автомата (на любом рынке есть С).
-ну да, а ещё они немного дешевле. Разве это плохо? ;)
Alexey_Spb написал : Наверняка он хочет уменьшить последствия для проводки от КЗ.
07.08.2015 в 15:41:00
Alarm написал : В свою очередь у меня тоже есть вопросы: 1) Кондиционеры будут подключаться через розетку или клеммник? 2) Чего вы хотите достичь, применяя ВА с хар-кой "В"?
1) Кондиционеры и плита будут подключаться через клеммники 2) ВА с характеристикой B, т.к. много где читал, что в жилых зданиях нужно ставить B. Изучил несколько тем, где люди пишут, что на практике они держат.
Alexey_Spb, про УЗО все понял. Нашел вашу и вот еще . Буду считать по такой методике.
08.08.2015 в 15:47:38
Просчитал УЗО исходя из полученных рекомендаций, добавил РН и индикацию напряжения/тока. Выводить отдельную линию на холодильник и свет в прихожей не стал из соображений затрат и отсутствию видимой для меня необходимости. Просчитал стоимость на Schneider Acti 9, немного Easy 9 и продукции компании Меандр. По цене получилось значительно лучше, чем я считал раньше, даже с учетом РН и индикации. Если все АВ заменить на Easy 9, то можно еще около 1000-1500р. сэкономить. Еще немного вопросов:
Ну и прошу уважаемых экспертов еще раз взглянуть на мои расчеты и схему.
08.08.2015 в 17:52:23
kj написал : Важно ли покупать качественные щитки (дорогие)? Может быть взять что-то нашего или китайского производства? Что в них реально важно, кроме негорючести пластика, номинального тока и внешнего вида?
kj написал : Что еще нужно приобрести? Соединительные шины, DIN-рейки - это все отдельно покупается или входит в стоимость щитка?
10.08.2015 в 11:06:43
Alarm написал : можно посмотреть щитки Tekfor или их полный аналог от КЭАЗ. Сам я с ними не сталкивался, но народ вроде хвалит. На форуме и тема по ним была.
Спасибо, у них цены хорошие
В тему компановки - гребенку можно резать? Стоит ли оставлять расстояние между наиболее нагруженными модулями, если щиток позволит?
10.08.2015 в 15:04:13
В тему компановки - гребенку можно резать? Единственное не забудьте торцы за изолировать. Или обрежьте шину так чтобы осталась внутри изолированного корпуса. Стоит ли оставлять расстояние между наиболее нагруженными модулями, если щиток позволит? Не надо, если сечение кабеля, зажим контактов и номинал автомата выбраны(сделаны) нормально, ни чего не греется.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.08.2015 в 21:58:25
megrad, угу, спасибо!
Набросал схему компановки в щитке. Исходя из неё, правильно ли я понимаю, что: