el-fi, ок, понял. Попробую выяснить. И понял, что пока поводов для паники нет.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.07.2015 в 11:23:19

chekalin-v, вы забыли про порог несрабатывания теплового расцепителя автомата - 1.13*In.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

07.08.2015 в 14:26:59

el-fi написал : На то, будете вы рвать на себе волосы или нет. Если в этажном скажем С20 - все хорошо и можно расслабиться.

Сегодня увидел что стоит в этажном. Schneider Electric C50. Похоже можно расслабиться.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

10.08.2015 в 16:03:34

chekalin-v написал :

el-fi написал : На то, будете вы рвать на себе волосы или нет. Если в этажном скажем С20 - все хорошо и можно расслабиться.

Сегодня увидел что стоит в этажном. Schneider Electric C50. Похоже можно расслабиться.

Трёхфазник С50 ? То есть три фазы по 11 кВт ? Так у вас видимо 10 кВт, про которые Вы говорили - на фазу. То есть суммарно 30 кВт.

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

28.08.2015 в 11:13:39

SunFire написал : Трёхфазник С50 ?

Угу, именно так.

SunFire написал : То есть три фазы по 11 кВт ? Так у вас видимо 10 кВт, про которые Вы говорили - на фазу.

В техусловиях написан просто 10кВт, без каких либо подробностей.

По факту выходит следующее: Этажный щиток - 3 фазный 50А, т.е. действительно по 11 кВт на фазу. Из этажного щитка в квартиру идет толстый кабель. Либо 6 либо 10 кв.мм. Этот кабель заходит в 3 полюсной автомат на 16А. Не опломбированный.

Т.е. по техусловиям - 10кВт на квартиру, но то что подведено в квартиру означает 11кВт на фазу. Но, как все понимают, для квартиры это даже больше чем просто много. В теории можно будет квартирный вводной автомат поставить 3 полюсной на 20А в новом щитке, но перебрасывать ввод в квартиру будут наверняка электрики из УК и естественно это заметить. Думаю пока оставлять как есть - 16А. Потом в процессе проживанию посмотрим. Если не будет хватать - менять на 20А, так как кабель и этажный АВ позволяют.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.08.2015 в 11:19:26

chekalin-v написал : для квартиры это даже больше чем просто много.

Много не мало. Мин. на квартиру 25 А, то есть мин. 5 кВт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.