masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

01.08.2015 в 12:05:09

кольчуга очень легко разделывается. жилы мягкие в щитке удобно. в остальном лучше ВВГ-НГ-лс

нум не для групповой прокладки. будете пихать в негорючую ломкую ПВХ гофру, горючую крепкую ПНД, или так положите?

0
REXS
REXS
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 13

01.08.2015 в 12:10:22

masana,

Кабель будем пускать по полу в гофре, но так называемой "тяжелой" (ПНД) Каждый кабель в своей гофре.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

01.08.2015 в 12:15:30

вы будете класть кабель, который не поддерживает горение только при одиночной прокладке пучком, положив его в горючую ПНД гофру... это не сильно профессионально на мой взгляд.

REXS написал : masana,

Кабель будем пускать по полу в гофре, но так называемой "тяжелой" (ПНД) Каждый кабель в своей гофре.

0
REXS
REXS
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 13

01.08.2015 в 12:18:54

Нужно сделать выбор меж трех кабелей:

  1. Helukabel NYY-J 3x2,5 (re) mm? BK Part no. 32024 http://www.helukabel.de/ru/ru/products_18/produkte_detail.html?j_language=ru&productKey=STD_32024

  2. Кольчугино NYM-J 3х2,5 300/500В DIN VDE 0250-204(VDE 0250 Teil 204):2000-12 http://elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=32

  3. Севкабель NYM 3х2,5

Я что-то совсем запутался какой лучше взять. У кого есть понимание что лучше, помогите принять правильное решение.

0
REXS
REXS
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 13

01.08.2015 в 12:20:14

masana,

Посоветуйте как сделать лучше. Буду признателен.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2015 в 12:28:00

При одинарной прокладке кабель NYM не поддерживает горения (при прокладке «пучком» не поддерживает данное свойство

  • нужно применять NYMнг-LS или ВВГнг). Не устойчив к ультрафиолетовому излучению
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

01.08.2015 в 12:33:36

гофра ПВХ, кабель ВВГ-НГ-ЛС, если уж хочется нум, то num-нг-лс.

http://www.youtube.com/watch?v=yVsolXDhnXM

REXS написал : masana,

Посоветуйте как сделать лучше. Буду признателен.

0
REXS
REXS
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 13

01.08.2015 в 12:55:11

masana,

Вопрос всем, а если ВВГнГ-LS или ВВГг-FRLS брать, то какого производителя? И что лучше ВВГнГ-LS или ВВГнГ-FRLS?

0
REXS
REXS
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 13

01.08.2015 в 13:05:45

Может быть уважаемый мной avmal что-то подскажет. Заранее признателен.

0
REXS
REXS
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Москва

Сообщений: 13

01.08.2015 в 13:15:15

Сейчас мне доступно в том месте где я собирался брать три производителя: подольск, электроугли, кольчугино

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

01.08.2015 в 13:15:38

нг- негорючий, лс - малодымный, фр - огнестойкий, далее все от денег зависит. дороже как правило-лучше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу