SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

02.08.2015 в 16:55:49

Код товара9700724 Выключатель автоматический двухполюсный 100А С ВА47-100 10кА Наименование в прайсе производителя Авт.выкл. ВА 47-100 2Р100А 10 кА х-ка С ИЭК

Выключатель автоматический двухполюсный 100А С ВА-201 10кА Код ЭТМ9810828 Артикул13006DEK Производитель/серия DEKraft/ВА-201

автоматический выключатель ВА 47-100 2п 100А (С) 10kA торговой марки EKF

Код товара: GHS2820001R0824 Автоматический выключатель ABB S282 C100 двухполюсный

5TL12910 Siemens 5TL1291-0 выключатель нагрузки, номинальный ток 100 A, двухполюсный

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.08.2015 в 10:32:59

Ок, про модульку на 100 ампер вы меня убедили.

Но вот фото вашего площадочного щита со стоамперником в студию.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

03.08.2015 в 18:44:45

Что б выбить С100 по Эм. расцепителю.... ой как много надо... заврался Серега...

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

03.08.2015 в 19:42:06

haramamburu написал : заврался Серега

:applause: Да он правды то ни когда и не говорил.

0
Молчаливый
Молчаливый
Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 526

03.08.2015 в 20:11:28

Автомат на 100 Ампер выбивает, а другие нет? Может этот автомат поменять стоит? Чайник нормальное сопротивление даёт, в пределах 1кВата получается. У меня дома, в новостройке, тоже постоянно ДИФ автомат вырубался, новенький. Искал причину внутри квартиры, и только через 2 часа допёрло сам автомат в коридоре проверить.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

03.08.2015 в 21:03:07

Молчаливый, посмотрите список тем автора и их содержание. Много интересного найдете. Выводы, надеюсь, сами сделаете.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

04.08.2015 в 01:39:37

{{post:5317481,Автомат на 100 Ампер выбивает, а другие нет? Может этот автомат поменять стоит? Чайник нормальное сопротивление даёт, в пределах 1кВата получается.}} выбивало все автоматы по цепочке - ясно же про это написано: "автоматы вырубило не только в щитке, но даже на лестничной клетке на 100А." можно не знать ответ, но разве сложно хотя бы прочитать внимательно ?

Alexey_Spb написал : Ок, про модульку на 100 ампер вы меня убедили.

Но вот фото вашего площадочного щита со стоамперником в студию.

какое это имеет отношение к делу ? по опыту - вопрошающие лишнюю информацию, потом ничего по делу не скажут, ну попросят еще видео в довесок...

мегаомметр давно проблему решил пока некоторые спецы по закупкам артикулов, выясненных на форуме, и по комментированию моих вопросов на основе предыдущих тем так по делу ничего не сказали

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

04.08.2015 в 10:29:54

SergeyE написал : такой пойдет ? хотя там другой

нужно фото того, который стоит.... А в целом бредовая тема .... "потряс кофемашину" :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.08.2015 в 10:43:15

Я тут решил кофе помолоть, включаю кофемолку, и почему-то выбивает вакуумник на подстанции :help

А все потому что пусковые токи - это вам не хрен собачий!!

Но ИЭК в этажном щитке продолжает работать! Бесперебойность электроснабжения потребителей - главный приоритет компании ИЭК :a

P.S. Все дружно жмем на кнопку.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.