Добрый день! Подскажите, на частный дом приходит 15 кВт. Газа нет, будет отапливаться либо котлом, либо электрическими конвекторами с центральным пультом управления. По подсчетам 15 кВт не хватает, есть возможность добавить второй ввод от той же ВРУшки, но электричество через него будет дороже, чем через основной. По сути вводы питаются от одной РП, но будет два разных счетчика висеть. Вопросы:
Можно ли как-то грамотно сделать так, чтобы при превышении нагрузки выше 15 кВт, подключался второй ввод? Может есть какое реле? Чтобы при небольшой нагрузке, электричество шло только через первый ввод, который дешевле.
Посоветуйте электрические конвекторы хорошие, с центральным пультом управления.
Можно. Например с использованием ограничителя мощности ОМ-630. Использовал его для схемы с отключением части нагрузки при превышении выделенной мощности.
Georgy000 написал :
А разве Ом-630 можно сделать так, чтобы не отключая первый ввод, он мог подключить второй? Площадь 200 метров
Он просто подает питание на контактор. Просто возьмете переключающий контактор и всё, пусть он нагрузку с одного ввода на другой перекидывает. Правда тут свои нюансы есть - мигание света, например.
Roz, Читал, но авр выйдет дороже. Второй ввод всегда дороже,
всё зависит от состояния сетей и желания заработать не работая сетевиков.
Мин. раз решённая мощность на три фазы 15 кВт, всё что сверху оплачивается
больше. У автора не стали сети менять вводной автомат, а добавили второй ввод.
Не понятно кто сэкономил.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Roz написал :
Он просто подает питание на контактор. Просто возьмете переключающий контактор и всё, пусть он нагрузку с одного ввода на другой перекидывает. Правда тут свои нюансы есть - мигание света, например.
Ну если перекидывать именно электрообогрев дома - то пользователь такое переключение не заметит.
А стоит ли вообще со вторым вводом заморачиваться?
как вариант можно небольшую печку поставить и топить дровами
или купить газовый обогреватель