14.08.2015 в 01:14:19
В нормальных кондиционерах обычно предусмотрена система подогрева компрессора, примерно 40 - 50 вт, плюс две платы по 15 - 20 вт, плюс потери и погрешность измерений.
14.08.2015 в 10:20:12
tech-nik, подогрев компрессора необходим всегда или только в зимнее время? Это не то же, что подогрев картера?
23.08.2015 в 12:44:58
Меня тоже заинтересовала тема потребления бытовой техники в дежурном режиме. Вначале токовыми клещами замерил всю квартиру с включенными неактивными потребителями, коих набралось 16 штук. В итоге получилась несколько обескураживающая цифирька: в месяц более 50 кВт/ч! Вот такая цена за возможность пользоваться ДУ, часиками... Затем составил табличку и мультиметром прошелся по каждому прибору в отдельности. Два кондиционера примерно одинаково - около 4 кВт/ч в месяц (25 мА); холодильник "с мозгами" - более 6 кВт/ч в месяц; ну и остальные - от 1,3 до 6 кВт/ч в месяц. Что интересно, чайник с подсветкой, которая перестала работать через месяц после покупки, выдал на гора 10,7 кВт/ч! Пришлось спешно отключить подсветку. Вот такие дела, малята.
23.08.2015 в 13:10:42
Серенький написал : Вот такие дела
Это точно. Но любим комфорт- пришел пультиком включил или на кнопку ( у чайника) нажал или СВЧ и т . д. А потом удивляемся что за месяц так много тратится. :( Надо автоматом всё выключать ( кроме необходимого например холодильника)). Выключил - ничего не потребляет. Пришел- включил - всё работает. Но как в ночное время быть- ведь не пользуемся приборами - а электричество потребляют.
24.08.2015 в 15:41:40
По-хорошему, нужно выделять все подобные потребители в отдельную линию (группу линий) с автоматическим управлением (программируемый таймер). Но это уже по сути элементы "умного дома". Хотя, если есть возможность (в том числе и материальная) реализации "умного дома", то вряд ли будешь обращать внимание на какие-то 50-100 кВт/ч в месяц в виде платы за комфорт. ;)
16.09.2015 в 08:27:59
AndryP, у меня Daikin там сказано, что включать работу только после прогрева 3 часов и не важно зима или лето. (там фреон в компрессоре должен быть с маслом чтобы смазывались детали компрессора)
28.09.2015 в 13:35:48
Evgeni_, если там в масле будет жидкий фреон, он компрессор оставит без масла за секунды, для предотвращения этого явления и служит подогрев картера компрессора, по правильному он должен включаться при выключенном компрессоре при уличной температуре ниже +5 градусов ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.10.2015 в 13:12:34
ТС, спросите у тех, кто Вам его монтировал, слышали ли они что-нибудь про перемычку "JK"? ;)
25.01.2016 в 14:53:51
R666A, а можно подробнее про перемычку? Монтировала компания и уже достаточно давно.
05.10.2017 в 21:29:58
AndryP написал: В режиме ожидания идет потребление порядка 0,5А, т.е. больше 100 вт.
Тут скорей всего и есть ошибка: 0.5 А совсем не означает активную мощность больше 100 W. Правильно (TrueRMS) измеренный ток дает нам возможность посчитать только полную мощность (при сети 230 V AC): 115 VA.
Klod написал: Тоже замерял- только с помощью счетчика
Счетчик должен показывать потребление активной мощности - это как раз то, о чем стоит беспокоиться. А какой там ток при этом не первостепенно.
Серенький написал: Вначале токовыми клещами замерил всю квартиру с включенными неактивными потребителями
И как вы умудряетесь получить активную мощностью с помощью токовых клещей? Ее обычно ватт-метром измеряют.
Серенький написал: Вот такие дела, малята.
Или просто такая трактовка результатов измерений ;)
Klod написал: Надо автоматом всё выключать ( кроме необходимого например холодильника)). Выключил - ничего не потребляет. Пришел- включил - всё работает. Но как в ночное время быть- ведь не пользуемся приборами - а электричество потребляют.
Лично я не вижу в этом смысла. Например, моя варочная панель потребляет в дежурном режиме 1 - 2 Ватта (0.22A), что конечно заметно, но не так критично.
07.10.2017 в 20:36:38
2 шт. ASYG09LLCA в дежурке потребляют по 30 вт. каждый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу