bor2121, 1) Хорошо бы на схеме указать сечение внешних кабелей, идущих к нагрузке. 2) Вводное УЗО 300мА в идеале должно быть S (селективным).
08.08.2015 в 23:22:45
bor2121, 1) Хорошо бы на схеме указать сечение внешних кабелей, идущих к нагрузке. 2) Вводное УЗО 300мА в идеале должно быть S (селективным).
10.08.2015 в 10:00:03
Ох, спасибо за конкретику. Сейчас подправлю.
Отопление пока электричество 4 кВт - для него и поставил 25А. Но к осени вроде подтянут газ, и надобность в этой ветке отпадёт.
Провод везде запланирован 2.5 мм.
В уличный ящик с 25А вводным автоматом я поставить уже ничего не могу, там нет места и он опечатан. Поэтому УЗО на 300мА планировал в домашний ящик.
"Что значит розетки ДОМ, свет ДОМ? Сколько комнат под этим подразумевается? Все ВА 25А на линиях потребителей заменить на 16А." - домик ну совсем не бьольшой, и скажем свет дом - это 2 люстры по одной лампе. Кухонный + прихожая свет тоже 2 лампы фактически. Поэтому подумал что сильнее разбивать смысла нет.
Какая линия по деревне не скажу - не особо профессионал в этом. Но к дому сип. Если его нельзя - то зачем его затянули электрики и сбытовой организации которые меняли счетчик и опечатали его на улице. Тут стоит переделать на свой медный 4мм и прокинуть его в дом?
10.08.2015 в 10:55:30
Похо
Юрка написал : bor2121, 1) Хорошо бы на схеме указать сечение внешних кабелей, идущих к нагрузке. 2) Вводное УЗО 300мА в идеале должно быть S (селективным).
Ага понял, а номиналы по току 40А пойдут?
10.08.2015 в 11:03:51
bor2121, да.
10.08.2015 в 11:36:35
Что-то мне подумалось, УЗО лучше на разные группы повесить, а то если вводное сработает - все жители в темноте до устранения.
Типы УЗО АС и номинал 40А - Нормально? Что поставить на входе в домашнем щитке? И как подключить котёл? Подскажите прям по шагам ;) оставить под УЗО 10мА и проводкой 4мм и автомат на 25А ? или как то еще? (с ним же в паре еще и насос работает, но там мощности особой нет)
10.08.2015 в 16:33:05
serj12 написал :
bor2121 написал : Подскажите по номиналам и типам УЗО если я сделал не правильный выбор плз.
Может прицепится [URL=]
Во спасибо! 1) По верхней правке. Это автомат разрывающий только фазу? 2) Котел вообще убрать из под УЗО? для него 2.5мм и 25А выключатель нормально? 3) УЗО на номинал 25А? вроде пишут про запас чтоб не выгорели если что ;)
ЗЫ: IEK нормально щас делает? Или лучше Легранды из Мерлена (как ближайший к Зеленограду большой магаз)
10.08.2015 в 23:26:28
bor2121 написал : Это автомат разрывающий только фазу?
да.
bor2121 написал : Котел вообще убрать из под УЗО?
котлы разные бывают,надо смотреть как он подключается.
bor2121 написал : для него 2.5мм и 25А выключатель нормально?
для прямого включения - да.
bor2121 написал : УЗО на номинал 25А? вроде пишут про запас чтоб не выгорели если что
вводной не даст,но хотите 40 - ставьте.
bor2121 написал : Или лучше Легранды из Мерлена
Хагер.
И это пройдёт ...
11.08.2015 в 10:16:39
serj12, котёл обычный, с двумя тенами. ну и реле температуры всем этим заведует.
А если на уличной "ветке" будут работать болгалка, циркулярная пила, сварка... нужно что-то изменить в 3 группе?
19.08.2015 в 12:44:22
Посмотрите еще раз мою схему плиз. Для коммутации ящика ПВ-3 + гребенки для автоматов. Розетки ВВГнг 3х2.5, ссвет - ПВВП (ПУНП) 3х1,5. Там и схема и компоновка ящика. Укажите прям в файлике на ошибки, спасибо! 1) Куда лучше поставить Защитное реле от перенапряжения? И хотелось бы еще "показометр" напряжения, он бы служил и показателем наличия напряжение после вводного УЗО. Подскажите куда его лучше поставить. 2) Как правильно сделать ответвление на Уличные постройки? (Хоз блок + душ с туалетом), запланировал отдельный ящик в хоз блоке, но как правильно подключить эту ветку? Она пойдет по воздуху, от дома там буквально метра 2-3. 3) Котёл отопления на схеме скорее всего не доживет до зимы (подводят газ). Пока подключим его уже существующей проводкой на автомат - она по моему 4мм.
ЗЫ: один знакомый сказал мне что свет под УЗО ставить бесполезно. У него сие не получилось, "задолбали" срабатывания. Такое вообще возможно? Я понимаю, что гадалки в отпуске. Но все же - может не все типы ламп под УЗО можно?
19.08.2015 в 12:54:51
bor2121 написал : На доме внешний опечатанный счетчик с автоматом 25А, к нему сип (фаза+ноль), из него тоже СИП который подаёт электричество в дом
И получается что в дом заходит СИП. Но СИП не должен быть внутри помещения, это пожароопасный кабель.
19.08.2015 в 22:11:50
bor2121 написал : У него сие не получилось, "задолбали" срабатывания.
Да кто ж его знает как оно у него там ...Я два года назад собрал домик,все линии под УЗО, кроме плиты,ни одного ложного срабатывания :o
bor2121 написал : Такое вообще возможно?
Да.
bor2121 написал : Но все же - может не все типы ламп под УЗО можно?
Скажем так - если через ж ... - то все типы могут давать срабатывание. :(
И это пройдёт ...