bor2121, 1) Хорошо бы на схеме указать сечение внешних кабелей, идущих к нагрузке. 2) Вводное УЗО 300мА в идеале должно быть S (селективным).

0
bor2121
bor2121
Новичок

Регистрация: 07.08.2015

Москва

Сообщений: 16

10.08.2015 в 10:00:03

Ох, спасибо за конкретику. Сейчас подправлю.

Отопление пока электричество 4 кВт - для него и поставил 25А. Но к осени вроде подтянут газ, и надобность в этой ветке отпадёт.

Провод везде запланирован 2.5 мм.

В уличный ящик с 25А вводным автоматом я поставить уже ничего не могу, там нет места и он опечатан. Поэтому УЗО на 300мА планировал в домашний ящик.

"Что значит розетки ДОМ, свет ДОМ? Сколько комнат под этим подразумевается? Все ВА 25А на линиях потребителей заменить на 16А." - домик ну совсем не бьольшой, и скажем свет дом - это 2 люстры по одной лампе. Кухонный + прихожая свет тоже 2 лампы фактически. Поэтому подумал что сильнее разбивать смысла нет.

Какая линия по деревне не скажу - не особо профессионал в этом. Но к дому сип. Если его нельзя - то зачем его затянули электрики и сбытовой организации которые меняли счетчик и опечатали его на улице. Тут стоит переделать на свой медный 4мм и прокинуть его в дом?

0
bor2121
bor2121
Новичок

Регистрация: 07.08.2015

Москва

Сообщений: 16

10.08.2015 в 10:55:30

Похо

Юрка написал : bor2121, 1) Хорошо бы на схеме указать сечение внешних кабелей, идущих к нагрузке. 2) Вводное УЗО 300мА в идеале должно быть S (селективным).

Ага понял, а номиналы по току 40А пойдут?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

10.08.2015 в 11:03:51

bor2121, да.

0
bor2121
bor2121
Новичок

Регистрация: 07.08.2015

Москва

Сообщений: 16

10.08.2015 в 11:36:35

Что-то мне подумалось, УЗО лучше на разные группы повесить, а то если вводное сработает - все жители в темноте до устранения.

Типы УЗО АС и номинал 40А - Нормально? Что поставить на входе в домашнем щитке? И как подключить котёл? Подскажите прям по шагам ;) оставить под УЗО 10мА и проводкой 4мм и автомат на 25А ? или как то еще? (с ним же в паре еще и насос работает, но там мощности особой нет)

0
bor2121
bor2121
Новичок

Регистрация: 07.08.2015

Москва

Сообщений: 16

10.08.2015 в 16:33:05

serj12 написал :

bor2121 написал : Подскажите по номиналам и типам УЗО если я сделал не правильный выбор плз.

Может прицепится http://www.pixic.ru/i/0090b855B7k3x2g5.jpg [URL=http://www.pixic.ru][IMG]http://www.pixic.ru/i/0090b855B7k3x2g5.jpg[/IMG][/URL]

Во спасибо! 1) По верхней правке. Это автомат разрывающий только фазу? 2) Котел вообще убрать из под УЗО? для него 2.5мм и 25А выключатель нормально? 3) УЗО на номинал 25А? вроде пишут про запас чтоб не выгорели если что ;)

ЗЫ: IEK нормально щас делает? Или лучше Легранды из Мерлена (как ближайший к Зеленограду большой магаз)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.08.2015 в 23:26:28

bor2121 написал : Это автомат разрывающий только фазу?

да.

bor2121 написал : Котел вообще убрать из под УЗО?

котлы разные бывают,надо смотреть как он подключается.

bor2121 написал : для него 2.5мм и 25А выключатель нормально?

для прямого включения - да.

bor2121 написал : УЗО на номинал 25А? вроде пишут про запас чтоб не выгорели если что

вводной не даст,но хотите 40 - ставьте.

bor2121 написал : Или лучше Легранды из Мерлена

Хагер.

0

И это пройдёт ...

bor2121
bor2121
Новичок

Регистрация: 07.08.2015

Москва

Сообщений: 16

11.08.2015 в 10:16:39

serj12, котёл обычный, с двумя тенами. ну и реле температуры всем этим заведует.

А если на уличной "ветке" будут работать болгалка, циркулярная пила, сварка... нужно что-то изменить в 3 группе?

0
bor2121
bor2121
Новичок

Регистрация: 07.08.2015

Москва

Сообщений: 16

19.08.2015 в 12:44:22

Посмотрите еще раз мою схему плиз. Для коммутации ящика ПВ-3 + гребенки для автоматов. Розетки ВВГнг 3х2.5, ссвет - ПВВП (ПУНП) 3х1,5. Там и схема и компоновка ящика. Укажите прям в файлике на ошибки, спасибо! 1) Куда лучше поставить Защитное реле от перенапряжения? И хотелось бы еще "показометр" напряжения, он бы служил и показателем наличия напряжение после вводного УЗО. Подскажите куда его лучше поставить. 2) Как правильно сделать ответвление на Уличные постройки? (Хоз блок + душ с туалетом), запланировал отдельный ящик в хоз блоке, но как правильно подключить эту ветку? Она пойдет по воздуху, от дома там буквально метра 2-3. 3) Котёл отопления на схеме скорее всего не доживет до зимы (подводят газ). Пока подключим его уже существующей проводкой на автомат - она по моему 4мм.

ЗЫ: один знакомый сказал мне что свет под УЗО ставить бесполезно. У него сие не получилось, "задолбали" срабатывания. Такое вообще возможно? Я понимаю, что гадалки в отпуске. Но все же - может не все типы ламп под УЗО можно?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.08.2015 в 12:54:51

bor2121 написал : На доме внешний опечатанный счетчик с автоматом 25А, к нему сип (фаза+ноль), из него тоже СИП который подаёт электричество в дом

И получается что в дом заходит СИП. Но СИП не должен быть внутри помещения, это пожароопасный кабель.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

19.08.2015 в 22:11:50

bor2121 написал : У него сие не получилось, "задолбали" срабатывания.

Да кто ж его знает как оно у него там ...Я два года назад собрал домик,все линии под УЗО, кроме плиты,ни одного ложного срабатывания :o

bor2121 написал : Такое вообще возможно?

Да.

bor2121 написал : Но все же - может не все типы ламп под УЗО можно?

Скажем так - если через ж ... - то все типы могут давать срабатывание. :(