bor2121 написал : свет - ПВВП (ПУНП) 3х1,5.
Зачем?Может хоть ВВГ нг ...
19.08.2015 в 22:30:35
bor2121 написал : свет - ПВВП (ПУНП) 3х1,5.
Зачем?Может хоть ВВГ нг ...
И это пройдёт ...
19.08.2015 в 23:05:25
serj12, Да у меня это уже не первый дом, хоть электрика и не мой профиль, но во всех что собрал тоже без ложных... Будем делать под узо. Кроме одной ветки.
19.08.2015 в 23:08:06
web-rr написал :
bor2121 написал : На доме внешний опечатанный счетчик с автоматом 25А, к нему сип (фаза+ноль), из него тоже СИП который подаёт электричество в дом
И получается что в дом заходит СИП. Но СИП не должен быть внутри помещения, это пожароопасный кабель.
Я заставлю их переделать и вызвать электрика из сбытовой. 4мм кабель я закупил уже, протащим его в гофре, через трубу заведем в дом. Но вот с Землёй не могу пока разобраться как ее там организовать. Или пока оставим ее до следующего года.
19.08.2015 в 23:12:11
Посоветуйте по штуке которая не пропустит больше 230 Вольт в дом, что это? много ли их видов? Способ подключения как у УЗО по 2м полюсам?
20.08.2015 в 00:19:21
bor2121 написал : Но вот с Землёй не могу пока разобраться как ее там организовать.
А что там разбираться - либо TN-C-S,либо (если ВЛ "голая",не ваш СИП,а от ТП вдоль улицы) - то ТТ.Вот если ТТ,то УЗО на 100 мА нужно,а при TN-C-S - нет.
bor2121 написал : много ли их видов?
да.
bor2121 написал : Способ подключения как у УЗО по 2м полюсам?
да,но есть вариант с N.
bor2121 написал : что это?
реле контроля напряжения
bor2121 написал : Посоветуйте по штуке которая не пропустит больше 230 Вольт в дом
УЗМ-51М
bor2121 написал : А по уличной отводке? и в остальном норм?
сейчас нарисую
И это пройдёт ...
20.08.2015 в 00:55:27
bor2121 написал : Будем делать под узо. Кроме одной ветки.
я бы холодильник под дифф поставил, а остальное всё - под УЗО раскидал.
И это пройдёт ...
20.08.2015 в 18:28:25
serj12, спасибо! 1) Под холодильник отдельный ДИФ. ОК. 2) Мех защита для улицы - провод в гофру? 3) А вот если на улице подключать (к уличной ветке) то УЗО как на это посмотрит? Такие как сварка, пилы, и др....
Легранд, АВB, IEK нашел в доступном магазине - что предпочесть?
20.08.2015 в 20:51:43
bor2121 написал : Легранд, АВB, IEK нашел в доступном магазине - что предпочесть?
Хагера рядом нет? А так АББ-у него линейка интересней. Хотя собирал на ИЭКе - разницы не заметил.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.08.2015 в 21:01:39
bor2121 написал : Мех защита для улицы - провод в гофру?
ПНД,ПВХ быстро умрёт.
bor2121 написал : то УЗО как на это посмотрит?
Если всё исправно - то положительно,а если нет - то не обессудьте ,в ремонт.
bor2121 написал : Легранд,
Можно на TX3 собрать.
bor2121 написал : IEK
сейчас собираю на них щиточек для очень-очень-очень бюджетной конторы - сбера,посмотрим как оно :popcorn
И это пройдёт ...
21.08.2015 в 09:48:11
Про IEK вчера друг рассказал, нажатие кнопки тест на Дифе привело к образованию дымка из него... А вот у меня дома жековское УЗО вполне себе отрабатывало подпорченный утюг.
Вобщем IEK очень подкупает ценой!!! ЧТО ДЕЛАТЬ ТО.... ;(((
serj12 написал : Можно на TX3 собрать.
Это что?
serj12 написал : ПНД
Это черная труба ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.