Есть подозрение, что просто перебит провод. А показываемые прибором 100 В - просто наводка. Надо включить нагрузку (лампочку) и померить напряжение.
04.12.2006 в 17:22:54
Есть подозрение, что просто перебит провод. А показываемые прибором 100 В - просто наводка. Надо включить нагрузку (лампочку) и померить напряжение.
04.12.2006 в 17:33:13
2coctic
Вспоминаем закон ома и вычисляем где же это у нас потребитель, который ровно 115 вольт кушает... При этом, когда этого потребителя нет - то напруги в измеряемой точке тоже нет, напрочь...:) Это не экзотический вариант, а просто алогичный. Но возможный, хотя и с трудом, если хоть капля мозгов у установщиков присутствовала...
2avmal
avmal написал : Нет, не стало, а просто замеряется напряжение цифровым китайским тестером, а в щитке РЕ не подключен ... Это гипотеза.
С таким же успехом - разводка сделана верно, но неподключен ноль. :) Не, здесь пахнет утечкой с корпуса какого-то прибора. Типа к данной розетке, на питающие гнезда подходит: фаза и PЕ непосредственно с корпуса какого-то прибора, имеющего двухполюсную вилку с защитный контактом. Т.е. PE одной розетки заходит, не на защитную магистраль от щитка, а на питающие гнезда другой розетки. Если включить в первой прибор, то во второй будет как раз 100 вольт, но ни один прибор работать не будет в виду малой мощности тока в этой цепи. Во замутил:)))
04.12.2006 в 19:24:46
Проверте правильность соединений, вполне вероятно что фаза в розетке последовательна от какой то нагрузки, и вольтаж подозрительно точный 50%.
04.12.2006 в 19:45:33
Прибор от наводки может показать что угодно - в том числе 105 вольт - лотерея.... Думаю, просто перебита или фаза или ноль...
04.12.2006 в 20:11:08
А еще быстрее не перебита, а плохо затянут винт, если вообще провод не выскочил, пока розетку запрессовывали.
05.12.2006 в 09:11:16
Serg как-то говорил, что есть старые дома, в которых 220 получается из двух фаз по 127 :). Может, тут именно такой дом? :)
05.12.2006 в 09:58:04
qounter написал : На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.
Померте напряжение при подключенной нагрузке. (параллельно) В розетке возможно перепутаны фаза и РЕ, если нет УЗО то такой вариант возможен.
05.12.2006 в 10:55:54
filvik написал : В розетке возможно перепутаны фаза и РЕ,
При правильном PE вольтметр покажет ноль