alexei23 написал :
температура за окном -10. Итак: термометр на табуретке посередине лоджии +12. парапет +1, боковые стены(граничат с соседями) +12, пол 0..+1 , потолок Внимание!!!! +15. И снова вопрос: зачем утеплять потолок? если на лоджии будет теплее и потолок будет еще теплее
Все логично: градиент температуры на неотапливаемой лоджии направлен от теплого помещения в сторону улицы.
У меня тоже примерно так же: в квартире 25, на лоджии +5, +10, на улице -15.
alexei23, если термометр точный то можете замерить температуру на потолке в 3 точках от квартиры в сторону улицы и как говорится, почувствуйте разницу.
Так как тепло с пола и потолка уходит по бетонной плите, то логично, что максимальная толщина утепления должна быть около окна, а минимальная - около квартирной стены.
Но вы же не будете утеплять переменной толщиной? Поэтому на потолке надо делать максимально возможное утепление по всей площади.
Кстати, есть разница,когда конденсат стекает со стен или капает с потолка? Но на потолке,это чревато ещё и тем, что конденсат будет скапливаться не на внутренней поверхности отделки, а где-то в глубине (на поверхности плиты), учитывая, что там все будет гидро/пароизолировано, влага сначала будет копиться в виде льда, а как потеплеет и её наберется много потекет в виде водички,скорее всего вдоль стен.
На неотапливаемой лоджии, утепление - деньги на ветер и не забываем, что надо подумать о вентиляции, чтобы влага с квартиры не скапливалась, т.е. держим окошки на "микровентиляции".