23.08.2015 в 22:51:47

Добрый вечер.Подскажите пожалуйста следующее. При измерении сопротивления изоляции кабеля на корпус мегаомметр показывает разные значения сопротивления на каждой фазе(значения на каждой фазе разнятся получается, и они выше 0,5МОм). Что думать в таком случае исправен ли кабель или нет?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.08.2015 в 23:37:24

У кабеля корпус появился? или бронированный?

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

24.08.2015 в 01:25:59

Прозвоните между жилами, а не к корпусу (чего?).