Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

30.08.2015 в 13:40:05

BigHarry написал : ... Ваш автомат тупо "подустал" от времени, и срабатывает раньше положенного ...

Это вполне реальный вариант. Но здесь возможно и что-то другое. Т.к. если транс на 63 кВт то автомат должен быть на 100 А ( на шильдике Iном.= 91 А) В этом случае автомат на 160 А сильно переразмерен. А если все-таки транс на 100 кВт то номинал - 140 А, следовательно автомат на 160 А стоит нормальный. А срабатывать автомат может из-за разных причин. Как вариант, где-то в СНТ есть возможность перехлеста воздушки. Бред, но возможно ...

Если "старый" председатель покупал б/у трансформатор, то к тому что предложил BigHarry, добавил бы и испытание транса, чтобы исключить его из списка "не благонадежных". А самое главное, чтобы знать что за "зверь" у Вас стоит ...

Alexfin написал : .... на шильдике стоит 63 ква ....

Шильдик похож на "родной". Посмотреть бы на внутреннюю сторону и на сами заклепки. Только не вздумайте лезть к трансу когда он под напряжением

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

30.08.2015 в 14:04:44

Ким написал : Шильдик похож на "родной".

есть производитель, есть серийный номер, пишем производителю, чтобы выслал ТУ, по которому сделан именно этот экземпляр и радуемся жизни. Или не радуемся.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.08.2015 в 17:01:40

Костян челяб написал :

Ким написал : Шильдик похож на "родной".

есть производитель, есть серийный номер, пишем производителю, чтобы выслал ТУ, по которому сделан именно этот экземпляр и радуемся жизни. Или не радуемся.

не поможет... производитель лишь подтвердит информацию на шильдике, и всего-то...

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.08.2015 в 17:03:57

по фотке транс на похож на 100 кВА

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

31.08.2015 в 18:20:33

Ixtim написал : производитель лишь подтвердит информацию на шильдике,

т.е. скажет, какой мощности трансформатор был выпущен с этим серийным номером. ЧТД

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.