BigHarry написал : ... Ваш автомат тупо "подустал" от времени, и срабатывает раньше положенного ...
Это вполне реальный вариант. Но здесь возможно и что-то другое. Т.к. если транс на 63 кВт то автомат должен быть на 100 А ( на шильдике Iном.= 91 А) В этом случае автомат на 160 А сильно переразмерен. А если все-таки транс на 100 кВт то номинал - 140 А, следовательно автомат на 160 А стоит нормальный. А срабатывать автомат может из-за разных причин. Как вариант, где-то в СНТ есть возможность перехлеста воздушки. Бред, но возможно ...
Если "старый" председатель покупал б/у трансформатор, то к тому что предложил BigHarry, добавил бы и испытание транса, чтобы исключить его из списка "не благонадежных". А самое главное, чтобы знать что за "зверь" у Вас стоит ...
Alexfin написал : .... на шильдике стоит 63 ква ....
Шильдик похож на "родной". Посмотреть бы на внутреннюю сторону и на сами заклепки. Только не вздумайте лезть к трансу когда он под напряжением