Добрый день,
Обнаружил, что одна из жил, в ВВГнг 6кв черного цвета. Его можно использовать или лучше фазу пустить по другой? Провод под варочную панель.
Спасибо.
30.08.2015 в 16:53:03
Добрый день,
Обнаружил, что одна из жил, в ВВГнг 6кв черного цвета. Его можно использовать или лучше фазу пустить по другой? Провод под варочную панель.
Спасибо.
30.08.2015 в 16:56:01
если в остальном кабель не вызывает нареканий, то можно. Просто окисел. Жила перед тем, как ее начнут одевать в изоляцию, проходит стадию отжига. Может, чуть перестарались. Не забывайте только зачищать от окисла.
30.08.2015 в 20:05:30
Окись меди в отличии от окиси алюминия хороший проводник. Но как выше сказано, зачистить надо.
30.08.2015 в 23:34:03
Костян челяб,
volchenok,
Спасибо. В остальном кабель как кабель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу