ВТБ! написал :
"1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного."
Извиняюсь, что пропал, вчера был далеко от компа.
Повторные заземлители - это те, что у столба или у дома, т.е. у транса - заземлитель, все остальные - повторные? Получается, если я устраиваю повторный заземлитель, то его сопротивление, в моем случае, должно быть не более 30 Ом. У меня получается арматурина 3 м. длиной при удельном сопротивлении земли r = 100 Ом*м дает сопротивление 16,1 Ом. У 2 м - 18.7, лучше сделаю 2 * 2м (забивать проще).
А катанку надо ли как-то защищать ит коррозии? Она будет под землей соединять арматуру и пойдет под землей к щитку.
От меня до трансформатора около 120 м. или около 5-6 столбов. Ни на одном заземлителя нет.
Я думаю имеет смысл сделать как предлагает romannn. Забить арматурину у столба и сделать надежное соединение нуля и повторного заземления. Это уже надо будет напрягать электриков. Но это потом, у меня пока "временный" официальный ввод, столб стоит на участке, я планирую его убрать, а это не малые деньги. :(