31.08.2015 в 17:41:14
Здравствуйте. Дано: кирпичный дом, 8 этажный, 72 года постройки. Проводка в стенах. В начале лета стало прыгать напряжение в розетках в одной из комнат, потом пропало вообще. Иногда появляется снова, по вольтметру от 50 до 130 вольт, при включении нагрузки падает до 0. Я так понимаю, что произошел обрыв, или скрутка какая-то оплавилась. Вопрос, можно ли как-то найти это место? Может, приборы есть какие-то специальные? Особенно всё крушить нельзя, недавно сделан ремонт. Спасибо.
31.08.2015 в 18:30:02
1)Сначала нужно посмотреть ближайшие распределительные коробки на предмет качества контактов. Проблема может быть как в распред коробки этой комнаты так и в другой. Может быть у Вас с этой комнаты отдельная линия идет на щит и там проблема. 2)Определить, что пропадает ноль или фаза. Возьмите индикаторную отвертку и прорвете, что там у Вас на обоих проводах или должно все светится или наоборот при проверке воткните в розетку какую нибудь нагрузку. Проверите и отпишитесь дальше будем думать. Приборы специальные есть но они дорогие и нужно уметь пользоваться. Можно попробовать найти бесконтактным индикатором но это как повезет.
31.08.2015 в 19:15:27
Сначала протянуть контакты в щите(автоматы, нулевая шина), потом скрутки в распредкоробках, протянуть контакты в розетках(вдруг шлейфом идут). Скорее всего проблема устранится.
31.08.2015 в 20:25:39
reg1 написал : недавно сделан ремонт
Ремонт сделали, а сороко-летнюю проводку оставили ?!
31.08.2015 в 20:46:25
Юрий-Электр написал :
reg1 написал : недавно сделан ремонт
Ремонт сделали, а сороко-летнюю проводку оставили ?!
ДЫК это, чЁ ей будет то? Все ж работает. :D Вам может еще и трубы сорокалетние на медные поменять? Много вас таких. С вами так на обои по полтора косаря зеленых за рулон не хватит
31.08.2015 в 21:27:55
Контакты в щите в норме. Места распред. коробок не могу найти. Совсем. Поэтому и нужен какой-то прибор... Вопрос какой? Не для покупки, а чтобы знать, кого хотя бы приглашать? Фаза есть, ноль есть. Напряжение только скачет и просаживается до 0 при нагрузке. В другой комнате все норм. Собственно, оттуда и протянул удлинитель пока.
31.08.2015 в 21:34:08
генератор для генерирования сигнала- и прибор для поиска именно этого сигнала. заниается этим (поиском неисправностей) lev125/ найдете через яндекс.
01.09.2015 в 03:08:38
reg1,
Сверху не заливали ? в стены что-то вколачивали (Вы, соседи) ? какие-то работы на стояках велись (у Вас, сверху, снизу) ? гипсолитовые перегородки есть (шатаются/шатали/долбили) ? Видите ли, за столько времени в проводке могут появится такие места, где и "пр0вода"-то как-такого нет : просто оболочка, забитая "трухой" (ну или "волосянка" там уже от провода осталась) - малейшее стороннее физическое воздействие и... обрыв (особлива подлючие в этом плане места сопряжения гипсолитовых перегородок со стенами/перекрытиями и где трубы рядом проходят).
А прибор ? Таки вот например :
01.09.2015 в 08:06:31
reg1, не хотите убивать ремонт-понятно. Сделайте проще от ближайшей розетки в кабель канале протащите новую линию. Контакты в "мёртвой" розетки заизолируете и похороните до следующего ремонта.
TiMg33 написал : вполне такая "полножопная" ситуация : фаза есть, но пропадает под нагрузкой. Прямо под Вашими новыми обоями может быть такой себе тлеющий разряд... до пожара рукой..
Так что сами выбирайте либо переклеить пару обоин, либо жить на вулкане. Если повреждена одна линия и Вы ей не будете пользоваться, то не так страшно. Но если где то в РК сдохла скрутка, то может отключится ещё розетка. И т.д.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.09.2015 в 09:20:12
reg1, прибор (ы) есть, контакты для связи в профиле, цена от 4 тыр
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу