Господа, добрый день! В общей теме порекомендовали создать отдельную тему. Если не затруднит, прошу прокомментировать схему трехфазного щитка в доме. Поясню. Есть 3 фазы, которые приходят со столба в уличный щиток. От уличного щитка отходит одна линия на бытовку и одна линия на дом. В дом приходят 3 фазы, N и PE. Именно щиток в доме и надо сделать. Необходимо обойтись минимумом в финансовом плане (нашлись деньги на 3 УЗО и прочее оборудование, показанное на схеме (шнайдер), но делать дифавтоматы на каждую линию точно никто не будет :) ). Так же надо уложиться в 36 модульный щиток (который уже есть). Характеристики дома следующие: деревянный, 2 этажа, примерно 150 кв.м. Плита и духовка - газовые. Отопление и горячая вода от навесного газового двухконтурного котла. Постоянно проживать будет 2 человека (ну, плюс иногда гости), то есть энергопотребление весьма умеренное. Посчитали по-минимуму - получилось 10 линий под 3 УЗО. Каждое УЗО, соответственно, на отдельной фазе. В перспективе есть мысль сделать для фазы L3 возможность автоматического подключения ИБП в случае отключения электричества в поселке (это периодически случается). Соответственно, на эту фазу повешено все самое необходимое: свет, котел, холодильник и "котельная" (там установлен скважинный насос и подогрев водопровода). Канализации электричество не требуется. Сам котел будет висеть на кухне, так что объединен на одну линию с холодильником. Наворотов, автоматизации и всего такого прочего не будет. Собственно, вроде все. Буду рад комментариям.