27.10.2015 в 04:45:34
Приветствую Вас, уважаемые форумчане. Подниму данную тему, так как от строителей достался щиток как у топикстартера. Прилагаю свою схему. Просьба покритиковать и посоветовать. Аналогично замена щитка отпадает, нижние автоматы будут курские. Поставить вместо рубильника УЗМ учел. Что в санузел желательно I?n=10mA знаю, но не влезет. На кухне получается к каждой группе свой кабель. В комнате только одна розетка с кабелем 3х2,5. Всем заранее спасибо за помощь!
27.10.2015 в 09:54:51
Jacky69 написал : а перед ним вводной автомат на 63а??
ВМ63-2Р это не автомат. Это рубильник. На нем же нарисовано даже, что он рубильник. Вводной у вас в щите на площадке, дифф. С50/100мА должен быть.
поставить два узо на группы по 63а (ведь если нагрузить каждую группу по максимуму, то выйдет много и узо не выдержит)
Все оно выдержит, только если будут проблемы с нулем и УЗО начнет вырубаться, то сложнее искать на какой из линий ноль на землю стал контачить.