Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

06.10.2015 в 22:01:52

katushkin написал : 1 существуют рубильники такого же исполнения, с креплением на дин-рейку, как и автоматы?

Да (выключатели нагрузки) http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12461728/

katushkin написал : 2 и почему рубильник а не автомат?

Чтобы не лазить наверх при срабатывании вводного автомата. Но надо понимать, что кусок кабеля между двумя щитками в таком случае не будет защищён. Если для вас защита важнее (будете делать кабель скрыто и боитесь забыть, как именно он идёт), то, конечно, лучше автомат. Вообще идея с двумя щитками — cs-cs. Только он маленький щиток обычно запихивает вовнуть большого. Именно в целях пломбировки вводного хозяйства. http://cs-cs.net/mecrury-206

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21134

06.10.2015 в 22:58:00

Артём Зорин написал : Вообще идея с двумя щитками — cs-cs

Вообще идея с двумя (тремя, четырьмя, пятью и более) щитками была широко известна лет за 75 до рождения цс-цс. А возможно, что и раньше. Это я просто уточнил.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.10.2015 в 23:06:42

Radio написал : идея с двумя (тремя, четырьмя, пятью и более) щитками была широко известна лет за 70 до рождения цс-цс.

И не только щитками. Вспомните матрешек.

Артём Зорин написал : Вообще идея с двумя щитками — cs-cs.

Вы идолопоклонник? ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

07.10.2015 в 00:09:13

Артём Зорин написал : он маленький щиток обычно запихивает вовнуть большого. Именно в целях пломбировки вводного хозяйства.

есть 100500 способов сделать это без колхоза. просто, чтоб вы знали

0

человек-электрик

katushkin
katushkin
Новичок

Регистрация: 06.10.2015

Самара

Сообщений: 15

07.10.2015 в 05:23:35

jaja написал : есть 100500 способов сделать это без колхоза. просто, чтоб вы знали

А какие это способы? Можно мне узнать? Ну хоть штук пяток, из 100500-то...

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

07.10.2015 в 08:15:44

katushkin, пломбируемые фальш-панели и интегрированные решения реализованные непосредственно в оболочках, а также аксессуары препятствующие несанкционированному доступу к клеммам. можно выбрать правильный щит, коих не так уж и мало и/или соответствующее электрооборудование, которого чуть более чем дофига.

0

человек-электрик

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

07.10.2015 в 08:21:25

katushkin, но если и этого вам окажется недостаточно всегда можно воспользоваться специальными боксами под пломбировку. специальными! Одевающимися вместе с модульными устройствами на дин-рейку.

0

человек-электрик

katushkin
katushkin
Новичок

Регистрация: 06.10.2015

Самара

Сообщений: 15

07.10.2015 в 09:38:11

Спасибо, теперь понятно.

0
katushkin
katushkin
Новичок

Регистрация: 06.10.2015

Самара

Сообщений: 15

22.01.2016 в 05:31:05

Щиток я поставил, следующий вопрос: откуда взять заземление, как правильно - разделить ноль, до узо, на ноль и землю или присоединиться к арматуре в стене.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.01.2016 в 06:24:06

katushkin, Никак и нигде. "Земли" у Вас нет и никогда не будет. Зануление делать нельзя. Надейтесь на УЗО.

0
CrossVik
CrossVik
Новичок

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 75

22.01.2016 в 10:32:41

Подскажите, а вот такая схема щитка в старом доме правильная?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.