06.10.2015 в 12:40:47
Radio написал : Но десять-то зачем?
Считаем по минимуму: Мокрые зоны СУ 16А 10ма - на водогреи и розетки 2 шт Мокрые зоны лоджии - принципиально на отдельное УЗО 1 шт Мокрые зоны СУ 40 А 30ма - свет + стиралка 1 шт Комнаты, коридор, кухня, свет 64А 30ма - 1 шт Холодильник 1 шт.
Уже 6 :)
И с большим током утечки варочной панели непонятно.
06.10.2015 в 12:47:53
v0ice написал :
Radio написал : Но десять-то зачем?
Считаем по минимуму: Мокрые зоны СУ 16А 10ма - на водогреи и розетки 2 шт Мокрые зоны лоджии - принципиально на отдельное УЗО 1 шт Мокрые зоны СУ 40 А 30ма - свет + стиралка 1 шт Комнаты, коридор, кухня, свет 64А 30ма - 1 шт Холодильник 1 шт.
Уже 6 :)
И с большим током утечки варочной панели непонятно.
Так зачем вам совет,у вас же всё принципиально и тому подобное,так берите и делайте как хотите.Вы хотите чтобы вам сказали,что у вас всё ОК,возможно такой и найдётся
06.10.2015 в 12:53:45
v0ice написал : новостройка
тогда на розетки С16 свет С10, не имеет смысла себя ограничивать В, УЗО штуки три оставить, свет объединить, лоджию цепануть к комнате, раза в три сэкономите, но решать Вам, можно как и нарисовали сделать, 9 линий на кухню это сильно раз несколько УЗО то свет и розетки в одном помещении лучше на разные УЗО повесить
06.10.2015 в 12:54:25
Alexey_Spb, спасибо, так и сделаю.
06.10.2015 в 12:55:47
v0ice написал : Мокрые зоны лоджии - принципиально на отдельное УЗО 1 шт
а стоит ли вообще тянуть на лоджию электрику раз там у Вас мокро?
06.10.2015 в 12:58:53
юра Т написал : тогда на розетки С16 свет С10, не имеет смысла себя ограничивать В
Други мои, как это пафосно звучит: "ограничивать себя В"! :D
Вы в реальной жизни никогда не узнаете и не почувствуете В у вас там стоит или С, поймите. И тем более никаких ограничений в этой связи не испытаете.
Надо просто брать то, что дешевле. :)
06.10.2015 в 12:59:27
юра Т написал : а стоит ли вообще тянуть на лоджию электрику раз там у Вас мокро?
Предполагается возможный конденсат, но хотя бы лампочку повесить хотелось бы.
06.10.2015 в 13:02:32
юра Т написал : раз несколько УЗО то свет и розетки в одном помещении лучше на разные УЗО повесить
Вообще, по логике, в этом случае надо в одном помещении равномерно распределить свет и розетки по разным УЗО. Потому что иначе можно оказаться без света, но с розетками... или наоборот. :) . Но это ущербная логика. Она рассматривает помещение в отрыве от остального мира. Вот если бы ничего кроме этого помещения во всей вселенной больше не существовало, тогда да, пичалька! :) . На самом же деле вполне можно посидеть раз в 10 лет три минуты и без света. Никто пока от этого не умер.
06.10.2015 в 13:02:52
v0ice написал : Предполагается возможный конденсат
ОТКУДА он там возьмется??? :a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу