Skotch_9
Skotch_9
Новичок

Регистрация: 07.10.2015

Глазов

Сообщений: 3

07.10.2015 в 20:13:09

Добрый вечер, нужна помощь в проектирование автоматизированной системы управления технологического процесса работой задвижки центробежного насосного агрегата. Что можно добавить/заменить на более современное, для автоматизации?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.10.2015 в 20:44:49

Если работает - не трогайте. Или вы студент и пишите курсовую?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.10.2015 в 21:00:43

Схема не полная. SA2 - что за селектор? Что за датчик SQ1. К1,К2 не показаны в схеме. Откуда управляются? Не просматривается отключения двигателя насоса при закрытой заслонке. Странная индикация. В любом случае применение программируемого реле экономически не оправдано. Оставляйте релейное управление. Контакторы КМ2,3 должны быть с механической взаимной блокировкой (по хорошему)

0
Skotch_9
Skotch_9
Новичок

Регистрация: 07.10.2015

Глазов

Сообщений: 3

07.10.2015 в 21:14:29

Alexey_Spb, я студент, и пишу курсовую

0
Skotch_9
Skotch_9
Новичок

Регистрация: 07.10.2015

Глазов

Сообщений: 3

07.10.2015 в 21:22:07

Насяльника, Вот схема из учебника! А почему применение программируемого реле экономически не оправдано?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.10.2015 в 21:58:38

Потому что оно стоит больше чем компоненты которые оно может заменить. А учебник конечно сильно. Вот так и научат вас по ним да -а-аа. Для справки: в автоматике лампы индикации должны отражать достижение механизмом конечного положения. В схеме учебника этого нет. Да и других ляпов хватает.... например насос не отключится при опустошении резервуара. Нет в схеме катушки реле "РУ".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.