Добрый вечер, нужна помощь в проектирование автоматизированной системы управления технологического процесса работой задвижки центробежного насосного агрегата. Что можно добавить/заменить на более современное, для автоматизации?
07.10.2015 в 20:13:09
Добрый вечер, нужна помощь в проектирование автоматизированной системы управления технологического процесса работой задвижки центробежного насосного агрегата. Что можно добавить/заменить на более современное, для автоматизации?
07.10.2015 в 20:44:49
Если работает - не трогайте. Или вы студент и пишите курсовую?
07.10.2015 в 21:00:43
Схема не полная. SA2 - что за селектор? Что за датчик SQ1. К1,К2 не показаны в схеме. Откуда управляются? Не просматривается отключения двигателя насоса при закрытой заслонке. Странная индикация. В любом случае применение программируемого реле экономически не оправдано. Оставляйте релейное управление. Контакторы КМ2,3 должны быть с механической взаимной блокировкой (по хорошему)
07.10.2015 в 21:14:29
Alexey_Spb, я студент, и пишу курсовую
07.10.2015 в 21:22:07
Насяльника, Вот схема из учебника! А почему применение программируемого реле экономически не оправдано?
07.10.2015 в 21:58:38
Потому что оно стоит больше чем компоненты которые оно может заменить. А учебник конечно сильно. Вот так и научат вас по ним да -а-аа. Для справки: в автоматике лампы индикации должны отражать достижение механизмом конечного положения. В схеме учебника этого нет. Да и других ляпов хватает.... например насос не отключится при опустошении резервуара. Нет в схеме катушки реле "РУ".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу