PeterS
PeterS
Новичок

Регистрация: 11.10.2015

Москва

Сообщений: 1

11.10.2015 в 23:49:40

Добрыый день. В ванной и санузле под потолком стояли трансформаторы на 12V для галогенок. Месяц назад свет в санузле стал гореть не ровно - становился то тусклее, то ярче. Через несколько дней перестал работать совсем. После этого та же самая история повторилась в ванной - там все произошло быстрее, помигав какое-то время, половина лампочек перестала работать.

Полез рабираться и увидел, что у трансформаторов полностью выгорел один из контактов (см. фото в приложении - трансформатор из ванной, в санузле картина похожая). Подскажите, с чем это может быть свзяно? Также интересует, могло ли возгорание повредить провода идущие к щитку? К трансформатору были подключены 6 ламп OSRAM на 35W каждая по 3 на цепь (среднаяя цепь была без нагрузки).

P.S.: Сейчас меняю все лампы на светодиодные на 220V - вид паленых трансформатора меня испугал, так и квартиру спалить можно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.10.2015 в 23:59:06

PeterS, Плохой контакт, влажность, плохая вентиляция. Просто сделайте освещение на 220В и все.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

12.10.2015 в 01:06:01

PeterS написал : OSRAM на 35W каждая по 3 на цепь

а провод ШВВП 0.75? так у него ток до 6 ампер, ну и зажали плохо видимо

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

12.10.2015 в 01:50:48

Судя по тому, как оплавилась изоляция на проводе, виной тому точно плохой контакт провода с клеммником. Нагрев шел в направлении от клеммы.

юра Т написал : а провод ШВВП 0.75

На 1,5мм2 он больше похож.

0