megrad написал :
Самое постое посмотреть таблицы
Не рекомендовал бы никому пользоваться таблицами "электрика из Астаны".
Теперь по теме. Автор - "чайник". Трудно понять, что ему нужно. Попробую рассказать, как я понимаю его вводную. Есть 3-х фазный ввод, который он может ввести в свое сооружение. Этого мало. Требуется еще разрешенная мощность. Ибо от разрешенной мощности выбираются и кабеля и вводной автомат (АВ). Предположим, ему дали 15кВт. Вообще-то, вводной на 15кВт, 3 фазы, скорее всего – 3х25А. Однако, если в ТУ он не прописан, попробовать поставить 3х32А. Вводной кабель – 5х6. Если это квартира/дом, то, 3-х фазные нагрузки либо отсутствуют, либо их мало. Предположим, что их нет. Тогда, я бы поставил 4 УЗО 40А, 30мА: по 1 на фазу, но кухню выделил отдельно. Теперь разводить по потребителям используя стандартное: свет – кабель 3х1,5 под АВ 10А, общие розетки кабель 3х2,5 под АВ 16А, ну, и, если есть, что-то специальное под свой кабель и АВ. Например: варочная панель 4,5кВт. Это примерно 23А. значит, АВ 25А и кабель 3х4. Теперь, если это, скажем, гараж. Тогда, возможно, понадобятся и 3 фазы. Вводной тот же. После него линию разбиваем: 3- фазы на АВ 3х? и, затем на 4-х полюсное УЗО ?х30мА и, 3 фазы (после вводного) на 3 однофазных УЗО. После каждого УЗО несколько однофазных АВ.