Ramon34
Ramon34
Местный

Регистрация: 17.04.2012

Обнинск

Сообщений: 108

12.10.2015 в 17:02:22

Подскажите пожалуйста

какому номиналу автомата соответствует кабель 6, 10 кв мм при разводке 380В?

какую мощность на каждую фазу мы получаем при дальнейшей раскидки фаз на 220в при указанных выше кабелях и автоматах?

на 220в потом ставится автомат по номиналу 380-го или меньше, верно?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.10.2015 в 17:56:51

Ramon34, Есть нагрузка на 220 В (чайник, ТВ и т.д.) Есть нагрузка на 380 В (электродвигатели, ТЭНЫ) Мощность в цепи переменного тока: однофазного P = UIcos? U+220 Мощность в цепи переменного тока: трехфазного P = 3UфIфcos? = ?3UлIлcos? Uф=380 Uл=220 Самое постое посмотреть таблицы ссылка Либо для точного расчёта скачать прогу "Электрик" ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.10.2015 в 17:58:48

Ramon34 написал : какому номиналу автомата соответствует кабель 6, 10 кв мм

медь хоть? 6 квадрат - не более 32А автомат 10 квадрат - не более 50А автомат

Ramon34 написал : какую мощность на каждую фазу мы получаем при дальнейшей раскидки фаз на 220в при указанных выше кабелях и автоматах?

321.13230=8.3 кВА длительно на фазу 501.13230=...

Ramon34 написал : на 220в потом ставится автомат по номиналу 380-го или меньше, верно?

Да можно и бОльший номинал поставить - будет работать как рубильник

0
Ramon34
Ramon34
Местный

Регистрация: 17.04.2012

Обнинск

Сообщений: 108

12.10.2015 в 20:51:22

Т.е если вводной 380 Мы ставим 6кв мм автомат 32а

То имеем примерно 25квт Далее ставим 32автоматы на 220 и получаем 7квт на фазу

Или ставим вводной кабель 10кв мм автомат 380 50а И далее автоматы на 220в 40а - 8,8квт на фазу Или 50а - 11квт на фазу

Суть моей проблемы такова, 3 фазный ввод, огранизовать развод на потребители 220в, с общей нагрузкой 21-23квт

Т.е где-то 7-8квт на фазу (переменный ток)

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

12.10.2015 в 21:25:09

Ramon34 написал : Суть моей проблемы такова,

Ложки (проблемы) на самом деле нет Для кабелей есть предельный допустимый долговременный ток. От него и исходите. И соответствующим образом организовывайте защиту. А какие будут потребители, дело уже десятое. Разбивайте на группы.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

12.10.2015 в 23:35:19

megrad написал : Самое постое посмотреть таблицы

Не рекомендовал бы никому пользоваться таблицами "электрика из Астаны". Теперь по теме. Автор - "чайник". Трудно понять, что ему нужно. Попробую рассказать, как я понимаю его вводную. Есть 3-х фазный ввод, который он может ввести в свое сооружение. Этого мало. Требуется еще разрешенная мощность. Ибо от разрешенной мощности выбираются и кабеля и вводной автомат (АВ). Предположим, ему дали 15кВт. Вообще-то, вводной на 15кВт, 3 фазы, скорее всего – 3х25А. Однако, если в ТУ он не прописан, попробовать поставить 3х32А. Вводной кабель – 5х6. Если это квартира/дом, то, 3-х фазные нагрузки либо отсутствуют, либо их мало. Предположим, что их нет. Тогда, я бы поставил 4 УЗО 40А, 30мА: по 1 на фазу, но кухню выделил отдельно. Теперь разводить по потребителям используя стандартное: свет – кабель 3х1,5 под АВ 10А, общие розетки кабель 3х2,5 под АВ 16А, ну, и, если есть, что-то специальное под свой кабель и АВ. Например: варочная панель 4,5кВт. Это примерно 23А. значит, АВ 25А и кабель 3х4. Теперь, если это, скажем, гараж. Тогда, возможно, понадобятся и 3 фазы. Вводной тот же. После него линию разбиваем: 3- фазы на АВ 3х? и, затем на 4-х полюсное УЗО ?х30мА и, 3 фазы (после вводного) на 3 однофазных УЗО. После каждого УЗО несколько однофазных АВ.

0
Ramon34
Ramon34
Местный

Регистрация: 17.04.2012

Обнинск

Сообщений: 108

13.10.2015 в 00:16:52

ввод от считовой ограничен 380 100A Это кафе, все параметры сети я предоставил Все оборудование работает от сети 220в Я написал примерную мощность всех потребителей Как раскидать по нагрузке я уже прикинул

Вопрос собственно так и остался

Как из неограниченого 380 Получить 3 линии на 220 по 8квт каждая

Вводной кабель, вводной автомат (380) Фазные автоматы

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.10.2015 в 00:33:53

Ramon34 написал : Как из неограниченого 380 Получить 3 линии на 220 по 8квт каждая Вводной кабель, вводной автомат (380)

Все уже было озвучено. 8кВт/230=35А, т.е. на 3ф ввод ставится или 1штх3Р АВ на 32-40А, или 3шт аналогичных 1Р АВ, поскольку 32Ах1,13=36А Кабель минимум 6мм2, поэтому только 10мм2 медь.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.10.2015 в 09:16:02

Ramon34 написал : ввод от считовой ограничен 380 100A

Ramon34 написал : Это кафе,

обычный для кафе ввод АВВГ(сильно дешевле меди 10х) 5х16 ну или в крайнем случае 4х16 в щитовой на отвод автомат мах 50А. Кабель только в теплоизоляцию не кладите! Дальше в щите ввод 40А ну и в кафе раздадите по группам оборудования,освещения. Многим промышленным аппаратам на кухне потребуется 3Ф.персональный ввод.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.10.2015 в 09:26:16

Ramon34 написал : Т.е если вводной 380 Мы ставим 6кв мм автомат 32а То имеем примерно 25квт

А вам реально столько выделяют или речь не о квартире/частном доме?

Ramon34 написал : Получить 3 линии на 220 по 8квт каждая

Ставьте однополюсные автоматы С32 и тяните линии 3х6 медь.

0
Ramon34
Ramon34
Местный

Регистрация: 17.04.2012

Обнинск

Сообщений: 108

13.10.2015 в 11:21:57

вот на таком варианте остановился

380 медь 10квм - автомат (380В) 50А

далее фазные автоматы по 50А вместе с узо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу