2Рыжий Тигра
Почитай про распространение волн...
Тогда тебе станет ясно что: ничто и никто не может убрать этот эффект. Его можно только ослабить теми или иными способами.
Гидроудар возникает всегда при начале или окончании движения жидкости в трубе.
И воздух здесь не при чем - просто из-за того, что масса воды стронулась с места, и возникает динамическая волна.
Рыжий Тигра написал :
2) От резкого открывания крана гидроудар перед краном не происходит, но может быть удар за краном - если струя воды ринется по пути, на котором есть, к примеру, воздух (расширительный бак?), сомнёт воздушную "подушку" и опять же остановится.
Не совсем - удар будет нанесен по прямой. Если ты хочешь максимально снизить гидроудар в системе. То на прямой участок надо поставить мембранный бак с некоторым количеством воздуха, а вот трассу для воды сделать под углом. В этом случае основная волна пойдет по прямой и сдемпфируется в гидробаке, в угол же пойдет только часть начальной ударной волны и возможно противоход из гидробака. И наш угловой "отвод" как бы постепенно наполниться водой. Как если бы мы открывали кран мееедленно, и полость трубы так же заполнялась водой медленно и постепенно вытесняла воздух.
Рыжий Тигра написал :
3) Чтобы избежать удара по п. 1, надо непосредственно перед краном сделать отвод, в который струя сможет "выбежать" - например, клапан для сброса воды при превышения давления (как он, кстати, правильно называется?). Или опять же РБ.
Да, такая схема немного смягчит последствия. Хотя превышения давления нет - с чего ему взяться?
Рыжий Тигра написал :
4) Если отвод не перед самым краном, то на участке между отводом и краном гидроудар гасится не полностью.
Гидроудар не гасится полностью никогда и нигде. Даже лучше, когда между краном и отводом есть небольшой промежуток из воздуха... Плотность воды примерно в 700 раз выше плотности воздуха, поэтому вода, поступая в участок трубы между отводом с гидробаком и краном, будет сжимать воздух. При правильном рассчете можно добиться того, что в итоге, сжатый воздух уйдет в отводну трубу, а крана достигнет практически остановившийся поток.
Рыжий Тигра написал :
5) Если кран, который спровоцировал гидроудар, стоит не в нашем участке трубы, а где-то сбоку (у соседа), то защитить наш участок сможет опять же отвод с клапаном сброса или баком.
Не понял... Опять же частично - если использовать бак, то его надо считать под конкретное давление. А так как давление в стояке непостоянно, то эффективность бака снижается в разы.
Рыжий Тигра написал :
6) Редукционный клапан может защитить от гидроудара потребителей, стоящих за ним, но сам принимает удар в полном объёме. Или резкая переброска редукционного клапана может спровоцировать вторичный гидроудар в защищаемом участке?
Да, он принимает основной удар на себя. При этом, как я уже писал выше, от последствия открытого и закрытого редуктора, для системы будут разные. Если давление за редуктором таково, что клапан закрыт, то гидроудар практически польностью поглащается трубами и входной частью редуктора. Если редуктор открыт - то гидроудар спокойненько проходит через него. Редуктор очень инерционен для полного предотвращения последствий гидроудара...
Рыжий Тигра написал :
7) Комбинация РБ и РК сработает, если РБ включен перед РК; если наоборот - РБ погасит только вторичный гидроудар (буде таковой действительно имеет место).
Чем больше наворотов - тем меньше последствия...
Идеально - это когда по пути возможного распространения гидроудара стоит несколько отводов, можно даже без РБ. Вспомни устройство глушителя - звук гасится за счет большого количества "дырочек" в трубе, через которую он проходит...