27.10.2015 в 21:10:48
#5421574
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с вентиляцией на кухне. На ФОТО №1 показан вентиляционный короб на кухне. Но что бы убрать перепад в стене и увеличить площадь стены для установки кухонного гарнитура, я сделал дополнительный короб (ФОТО №2). Теперь нужно вернуть вентиляцию на кухню. Первый вариант без установки вытяжки: просто сделать соединительную трубу и поставить решетку(Фото №3). А вот если установить вытяжку, то нужно ли делать дополнительное отверстие в вентиляционном коробе для естественной вентиляции? Не снизится ли эффективность вентиляции по всему стояку? И в каком месте лучше сделать дополнительное отверстие. Мое предположение показано на ФОТО №4. Насколько это будет правильно, или может другие варианты предложите?
Спасибо.
27.10.2015 в 21:17:59
#5421586
Все рисунки - не верны. Схема венткороба сложнее.
Makintosh написал : Первый вариант без установки вытяжки: просто сделать соединительную трубу и поставить решетку(Фото №3)
Так можно.
Makintosh написал : А вот если установить вытяжку, то нужно ли делать дополнительное отверстие в вентиляционном коробе для естественной вентиляции?
нельзя
Makintosh написал : Насколько это будет правильно, ?
неправильно.
Makintosh написал : или может другие варианты предложите?
тройник, ОК. Схемы есть в форуме, либо вытяжку выводить на наружнюю стену.
28.10.2015 в 11:24:58
#5422267
Если использовать схему, как на ФОТО №3 то решетку лучше ставить с обратным клапаном? Не будет ли в таком случае клапан работать как заслонка из за малой тяги воздуха?
30.10.2015 в 04:34:43
#5424619
BV написал : Все рисунки - не верны. Схема венткороба сложнее.
Makintosh написал : Первый вариант без установки вытяжки: просто сделать соединительную трубу и поставить решетку(Фото №3)
Так можно.
Makintosh написал : А вот если установить вытяжку, то нужно ли делать дополнительное отверстие в вентиляционном коробе для естественной вентиляции?
нельзя
Makintosh написал : Насколько это будет правильно, ?
неправильно.
Makintosh написал : или может другие варианты предложите?
тройник, ОК. Схемы есть в форуме, либо вытяжку выводить на наружнюю стену.
Вы хотя бы ссылочку кинули на схемы.
Makintosh написал : Если использовать схему, как на ФОТО №3 то решетку лучше ставить с обратным клапаном? Не будет ли в таком случае клапан работать как заслонка из за малой тяги воздуха?
Зачем там обратный клапан?
Здесь есть инфа про установку вытяжки
30.10.2015 в 10:49:06
#5424806
Зачем там обратный клапан?
Что бы от соседей не залетал воздух. Или можно обойтись без клапана?
От вытяжки я наверное откажусь или поставлю с режимом циркуляция. А на место штатного отверстия хочу поставить вентилятор. Посоветуете что нибудь по этому поводу? Если ставить вентилятор, то в то время когда от выключен через него будет обеспечиваться естественная вентиляция?
30.10.2015 в 10:54:57
#5424813
Makintosh написал : Если использовать схему, как на ФОТО №3 то решетку лучше ставить с обратным клапаном
зачем?
Makintosh написал : Не будет ли в таком случае клапан работать как заслонка из за малой тяги воздуха?
Будет
Makintosh написал : Что бы от соседей не залетал воздух.
А сейчас, что, залетает?
Makintosh написал : А на место штатного отверстия хочу поставить вентилятор.
зачем?
Makintosh написал : Посоветуете что нибудь по этому поводу?
советую не ставить
Makintosh написал : Если ставить вентилятор, то в то время когда от выключен через него будет обеспечиваться естественная вентиляция?
будет ка-то, насколько сильно будет мешать ЕВ - опытным путем
Лучше подумайте ОТКУДА возьмется воздух, который должен уходить через вентрешетку, и откуда возьмется еще больше воздуха, который должен вытягивать вентилятор. И зачем Вам нужно это БОЛЬШЕ?
10.11.2015 в 22:40:51
#5440262
При подключении вытяжки в вент. канал между вент. каналом и вытяжкой ставится тройник и соединитель с ОК. При включении вытяжки ОК закрывается, при выключении под действием гравитации ОК открывается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу