03.11.2015 в 20:24:30
ramzesss, Тогда зачем ставите 50А?При 40А хоть какая то селективность будет
03.11.2015 в 20:38:32
ebf, Исходил из мощности, продавцы сейчас тоже лишь бы продать. Уточню в документации или на крайний случай свяжусь с производителем, и по месту определюсь какой лучше. Спасибо.
08.11.2015 в 12:37:11
А зачем такие извращения с кондиционерами ? Проведите нормальные линии на 2.5 квадрата, мало ли для чего еще пригодится, и защитите 16А автоматом. Три копейки что ли пытаетесь выиграть ?
10.11.2015 в 01:35:40
SunFire написал : А зачем такие извращения с кондиционерами ? Проведите нормальные линии на 2.5 квадрата, мало ли для чего еще пригодится, и защитите 16А автоматом. Три копейки что ли пытаетесь выиграть ?
В таком случае мне их из под УЗО придется доставать, да и кондиционеры вряд ли будут больше 1кВт мощностью.
Итоговая схема, подскажите насколько верно расположение переключателя фаз для перехода на резервное питание? Смущает тот факт что перекидной рубильник на 40А стоит в 10 раз! дешевле чем на 63А. Или подскажите где по нормальной цене на Украине можно приобрести подобную вещь?
12.11.2015 в 01:49:17
ramzesss написал : Итоговая схема
Схема нормаЛьная, только вот кухня является самой электронагруженной частью дома, а у Вас туда только одна розеточная линия проложена? :a Насчёт того -
ramzesss написал : перекидной рубильник на
посмотрите на Hager, по моему на Украине он распространён -
12.11.2015 в 01:54:57
ramzesss написал : Смущает тот факт что перекидной рубильник на 40А стоит в 10 раз! дешевле чем на 63А.
А Вас не смущает что колесо на легковушку тоже стоит в разы дешевле Камазовского? :p
12.11.2015 в 04:09:14
На котел лучше 3*16мм.кв.меди. 30мА УЗО не ставят?) СИП весь 25мм.кв. РН никак не защищено , если оно на 40А. Групповые УЗО на 40А лучше все заменить на 63А тип А, перед каждым таким УЗО поставить по 2Р АВ. ДифАВ лучше не использовать.
12.11.2015 в 10:44:46
olegaa2, Спасибо! Нашел по нормальной цене!
SB3, СИП 2*16 уже лежит и заменить его нет возможности, т.к. председатель дачного кооператива с "приветом". РН защищено автоматом на 40А (смотрите последнюю прикрепленную схему), или о какой защите идет речь (мб его заменить на двухполюсный?)? Если вложимся в бюджет то так и сделаем (перейти на 63А узо проблем нет) Доставить еще 2р автоматов помимо их стоимости, ограниченное место в щитке. Насколько критично просто перейти на 63А ? Или в таком случае (если не доставлять 2р АВ) лучше оставить 40?
12.11.2015 в 17:14:16
Посмотрел вашу схему в 25 сообщении - не вижу положительных изменений.
12.11.2015 в 18:26:13
SB3 написал : Посмотрел вашу схему в 25 сообщении - не вижу положительных изменений.
Вот так? Только еще на каждое УЗО по двухполюсному автомату?
Подскажите, если понадобится подключить стабилизатор соответствующей мощности,то его правильнее всего будет поставить между переключателем на генератор и главным(общим) авдт?
13.11.2015 в 11:33:04
ramzesss написал : Вот так? Только еще на каждое УЗО по двухполюсному автомату?
А мне прошлый вариант схемы был более симпатичен. От перегрузки РН было защищено автоматом на 40А, а от КЗ вводным автоматом на 63А. И для дома без электрообогрева этого более чем достаточно. Зато какая значительная экономия на автоматике была (40А против 63А в последней схеме)