Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.11.2015 в 17:23:48

Electrobro написал : Ремонт на стадии "пора клеить обои"

Ну а потом еще "больнее" будет. А если сгорит домик - то совсем печалька...

Electrobro написал : С улицы от столба идут 2 провода в дом, алюминиевых я полагаю

Вы из России? Что у вас там: домик в деревне, или СНТ какое? Есть ли возможность оформить новый ввод 15кВт за 550рублей?

Я бы занялся вопросом с "головы". Счетчик вообще вон из дома на опору. От столба до дома новый СИП. На фасаде дома перейти на медь. Ну и контур заземления организовать...

Но если уж совсем малой кровью хотите отделаться... то ваш автомат В32 надо заменить на дифавтомат С16/0.03 Или еще лучше на автомат В16 + УЗО 25/0.03

0
Electrobro
Electrobro
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Одесса

Сообщений: 15

02.11.2015 в 17:37:26

Solovey,

Из Украины. Насчет нового ввода не знаю, нужно уточнять...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.11.2015 в 17:49:07

Electrobro написал : Из Украины. Насчет нового ввода не знаю, нужно уточнять...

Ну тогда часть моих советов вероятно мимо...

Но от алюминия в доме все-равно надо постепенно избавляться. И на вводе в первую очередь. От столба до фасада дома кинуть СИП (ну или оставить то что есть). Через сжимы перейти на медь. Медь завести в дом, через вводной автомат на счетчик. После счетчика поставить пару УЗО и дальше несколько автоматов (на старые линии 10А, на новые 2.5 квадрата - 16А) что-то опять я вам накрутил....

Не, ну а как иначе. Или малой кровью поставьте дифавтомат 16/0.03, ну или все сразу переделывайте. Может постепенно, но целенаправленно - без промежуточных ущербных решений.

0
Electrobro
Electrobro
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Одесса

Сообщений: 15

02.11.2015 в 18:05:57

Solovey,

Большое вам спасибо. Вы все доходчиво написали, я со всем согласен, но к сожалению придется делать промежуточные ущербные решения...

Еще вопрос. Нужно ли мне заменить счетчик, на какой то более современный?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2015 в 18:25:58

Вы Solovey'я слушаете? Вам в первую очередь важно автомат на вводе заменить на диф адекватного номинала (B16 / 30 mA тип АС) пока ничего не сгорело и никого не убило. Возьмите хотя бы Астро-узо - и недорогие и вроде нормальные.

Так же надо бы окультурить эту порнуху чтобы хотя бы голых проводов не было.

Все остальное (включая счетчик) только после этого.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Electrobro
Electrobro
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Одесса

Сообщений: 15

02.11.2015 в 18:38:49

Alexey_Spb, А чего его не слушать? Я конечно не электрик и вопросах по электрике даже спорить не буду, но с данными советами согласен. Ну а в первую очередь конечно да, я согласен начет дифа, этим и займусь сначала.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.11.2015 в 19:20:29

Electrobro написал : Сделал все нормально но не до конца

Ненормально и не до конца.

0
Electrobro
Electrobro
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Одесса

Сообщений: 15

03.11.2015 в 12:01:54

Alexey_Spb,

Нашел у нас в продаже вот такие варианты, что скажите о них?

  1. http://axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/uzo-dif.-rele/dif.avtomat/27243/

  2. http://axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/uzo-dif.-rele/dif.avtomat/27179/

  3. http://axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/uzo-dif.-rele/dif.avtomat/17317/

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.11.2015 в 12:09:24

Первое точно нет, второе тоже не очень (я мало работал с домашним шнайдером, там электронный диф. блок походу).

Берите это:

http://axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/uzo-dif.-rele/dif.avtomat/17317/

Если хотите съэкономить, посмотрите КЭАЗ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Electrobro
Electrobro
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Одесса

Сообщений: 15

03.11.2015 в 12:40:59

Alexey_Spb,

Скажите вот такой нормальный? https://keaz.ru/catalog/uzo-diff/optidin-d63/103507

0
Electrobro
Electrobro
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Одесса

Сообщений: 15

06.11.2015 в 13:19:08

ап

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу