02.11.2015 в 16:58:48

Первый этаж. А- Розетки Сечение провода 3х4 (мастерская); Б-розетки сеч. 3х2,5-комната и коридор; В- розетки сеч. 3х4 -душевая; Г-розетки сеч. 3х4-бойлерная; Д-розетки сеч.3х10 -эл.котел; Е- розетки сеч.3х2,5 -комната; К-розетки сеч.3х2,5. Л,М,Н,П,Р - сеч.3х1,5 -освещение. Второй этаж. С,Т,У,Х - розетки сеч. 3х2,5; Ч,И,О,З - освещение сеч.3х1,5. Смотрел много схем и роликов в интернете... везде по разному говорят. Думал разделить по контурам и получилось как то так. Я не электрик и поэтому прошу отнеситесь по мягче))). Просьба посмотреть. Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2015 в 17:10:36

Гайк, давайте начнём с разрешённой мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гайк
Гайк
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 16

02.11.2015 в 17:13:10

megrad, у меня однофазный 8квт

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2015 в 17:22:58

Гайк, то есть 40 А на вводе. Откуда тогда автоматы на 25 и 32 а в таком количестве. Реле напряжения и генератор планируете? Дом с отоплением?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гайк
Гайк
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 16

02.11.2015 в 17:26:21

megrad, да я ставлю эл. котел для отопления дома. Мне сказали лучше разбить на контуры... каждая комната, отдельно розетки и отдельно освещение. И я попробовал так сделать и поэтому наверно такое количество автоматов. Может я не правильно поступил, не знаю. Я хотел вставить реле напряжения и реверсивный рубильник для генераторо, но не знаю как подключить..

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2015 в 17:51:16

Гайк, ещё разу Вас на вводе 40 А, откуда взялись автоматы на 50 А? По группам понятно, но почему УЗО перегружены?

Гайк написал : Я хотел вставить реле напряжения и реверсивный рубильник для генераторо, но не знаю как подключить..

Не знаете как подключить или не знаете как нарисовать. Реле напряжения бывает двух типов прямое когда контакты реле позволяют подключать требуемую нагрузку (УЗМ 51, Зубр, РН 106) либо вторичное когда нужен ещё контактор. (УЗМ 16 ) Схемы подключения есть на сайте производителей. Вот схема подключения рубильника, сразу определяйтесь, что от генератора будет работать по мощности. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гайк
Гайк
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 16

02.11.2015 в 18:01:27

megrad, да, я понял что загружены, но где то я читал, узо надо брать на ступень больше, чем автомат. Я разберусь какие автоматы и узо надо брать при каких сечениях. А по поводу подключения реле и рубильника , я не знаю в какую ветвь засунуть их. Генератор будет снабжать процентов 40. Т.е. бойлерную (котел) и кухню. И еще может быть пару комнат на втором этаже. Генератор думаю поставить 7-8 квт. Спасибо за сылку))). Если я все это подберу автоматы, сечения, то такая схема подключения подойдет или рванет?)))))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2015 в 18:48:28

Гайк написал : Генератор думаю поставить 7-8 квт.

От генератора полную мощность не взять. Лучше запас в полкиловата.

Гайк написал : то такая схема подключения подойдет или рванет?

А Вы опыты по электрике проводите или дом электрифицируете.

Гайк написал : А по поводу подключения реле и рубильника , я не знаю в какую ветвь засунуть их.

Реле ставится на вводе после счётчика. А для питания от генератора надо будет создавать отдельную группу. По автоматам: на розетки кабель 3х2,5 защита автомат на 16 А, на освещение 3х1,5 автоматы 6-10 А. Котёл по мощности какой будет? Стиралка, посудомой планируется? Какое сечение на вводе? Если у Вас 40 А, то это 6 мм2 по меди. Откуда Вы взяли сечение на 10 мм2. В идеальной системе токовая нагрузка автоматов должна равняться токовой нагрузке вводного автомата. Либо ставить реле ограничения. Понятно, что всё сразу работать не будет. Но у Вас точно перебор. А возможность увеличить мощность или перейти на 3 х фазный ввод есть? Дом где находится?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гайк
Гайк
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 16

02.11.2015 в 19:00:31

megrad, нет я не провожу опыты))))... хочу электрификацию дома. По поводу генератора я понял. И автоматы тоже поменяю, просто я читал в форумах, пишут разное и я взял как бы запасом. Котел будет по мощности 9 квт. Но может я поставлю два котла меньшей мощности, для каждого этажа... ну это как бы мысли в слух. Это еще подумаю и посоветуюсь. А так если надо будет то могу наверно поставить 7 квт. И тогда наверно мне надо будет провод сечения 3х4, как я понимаю и автомат соответственно 32А. Нет у нас нет возможности провести 3-х фазную. Дом находится в московской области, рядом с Быковом. Стиралка будет... посудомойки скорее нет. Да так и есть, ввод сеч.6.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.11.2015 в 19:19:02

Гайк, тупо розетки 3х2.5 под автомат С16, свет 3х1.5 под автомат С10 УЗО таких как Вы нарисовали не бывает, тупо ставим парочку 63А 30 мА и все линии раскидываем по ним (можно больше УЗО если деньги есть, ампераж УЗО меньше можно соответственно если ввод меньше, они дешевле) ну и на розетку в санузле своё УЗО 10 мА, всё оборудование больше 16 Ампер как правило без розеток подключается, кабель ВВГнг-ls

0
Гайк
Гайк
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 16

02.11.2015 в 19:21:37

юра Т, спасибо Юрий. Т.е. больше 16А подключать прямо на автомат? Я планирую ставить провод NYM

0