юра Т, Добрый день, Юрий! Я имел ввиду провод NYMнг-ls. По поводу автоматов и УЗО, я их поменял на схеме на то, как вы сказали. Дело в том, что я хочу щит сделать по максимуму по потреблению, но на самом деле такого потребления и не будетв первое время пока не добавлю квт. У нас один квт. стоит 30000 руб. Я хочу довести до 12 квт. И тогда скорее наверно можно будет включить потребители. Я сейчас вам напишу, что я планирую установить в комнатах:
первый этаж (розетки):
А-комнаты 2и3 (мастерская и кладовая), сечение 3х2,5, 3шт. розетки двойные, автомат 25А.
Б-комнаты 1и5 (комната и коридор), сечение 3х2,5, 4шт. розетки двойные, автомат 25А.
В-комната 6 (дешевая), сечение 3х2,5, 2шт. розетки двойные влагозащищенные, автомат 25А.
Г-комната 7 (бойлерная), сечение 3х2,5, 2шт. розетки двойные влагозащищенные, автомат 25А.
Д-комната 7 (бойлерная), сечение 3х10 автомат 50А, электрокотел.
Е, К-комнаты 4и9, сечение 3х2,5, 4шт. розетки двойные, автомат 25А (кухня и балкон).
Освещение первого этажа по комнатам:
Л,М,Н,П,Р- сечение 3х1,5, автоматы на 10А.
Второй этаж (розетки):
С,Т,У,Х - сечение 3х2,5, розетки по комнатам, автомат 16А, и освещение по комнатам
Ч,И,О,З - сечение 3х1,5, автоматы 10А. Вот как то так.