HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

10.02.2016 в 17:45:26

webkirov, обращайтесь к нам, будем рады помочь!

0
webkirov
webkirov
Новичок

Регистрация: 09.02.2016

Киров

Сообщений: 6

10.02.2016 в 17:46:58

HAGER написал:

webkirov написал:

  1. Правильно ли я понимаю из документации на MZ209, что этот расцепитель необходимо подключать до коммутирующего устройства (например, автомата), к которому этот расцепитель механически присоединен? Или это не имеет значения, можно и после автомата? Имеется ли внутри MZ209 какая-либо защита от внутренней неисправности, хотя бы встроенный предохранитель? Спрашиваю я это, так как в моем случае, при соединении MZ209 до вводного автомата, сам MZ209 никак не защищен.

MZ209 подключается параллельно к ВА, см. прикрепленные схемы. Если в цепи появляется напряжение более 266В, то через несколько миллисекунд MZ209 отключает ВА, к которому он механически присоединен. MZ209 служит для защиты от повышенного напряжения в цепи.

Внутри MZ209 защиты от сверхтоков нет. По сути это варисторное реле. При параллельном включении MZ209 и ВА ток в основном проходит через ВА из-за разницы в сопротивлениях участка цепи с MZ209 и участка цепи с ВА. Поэтому при возникновении сверхтока произойдет срабатывание ВА. Отработав, ВА выключит и MZ209, т.о. через MZ209 тоже не будет проходить ток, пока не будет взведен ВА.

Страшаюсь я именно того, что сверхток может возникнуть в самом расцепителе MZ209 и, если он электрический подключен до вводного автомата, на который он прикреплен межанический, то у меня скорей вспыхнет сам расцепитель, чем сработают предохранители на 100А на линии, к которой присоединен MZ209.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

10.02.2016 в 17:48:13

Rumato, я тут стараюсь, как могу, а Вы говорите Шнайдер :)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.02.2016 в 17:50:54

HAGER написал: Внутри MZ209 защиты от сверхтоков нет. По сути это варисторное реле. При параллельном включении MZ209 и ВА ток в основном проходит через ВА из-за разницы в сопротивлениях участка цепи с MZ209 и участка цепи с ВА. Поэтому при возникновении сверхтока произойдет срабатывание ВА. Отработав, ВА выключит и MZ209, т.о. через MZ209 тоже не будет проходить ток, пока не будет взведен ВА.

Стоило уточнить, что в Вашей схеме подключение питания снизу. А то могут неверно истолковать :)

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

10.02.2016 в 17:52:17

webkirov написал: Страшаюсь я именно того, что сверхток может возникнуть в самом расцепителе MZ209

Пытаюсь представить, откуда может взяться сверхток в MZ209 (не перед, не после, а именно внутри).

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.02.2016 в 18:14:40

HAGER написал: Rumato, я тут стараюсь, как могу, а Вы говорите Шнайдер :)

Если бы Вы слышали как я Вас за пределами форума пиарю, тут же мне премию бы выписали :) И несмотря на горячую любовь к Вам, я все же считаю что разумная конкуренция должна быть. Кстати в Леруа на автоматы стали клеить наклейки - произведено там то, ток такой то и т.д. Напрягает то, что отобрать эту наклейку невозможно, может ребята будут поменьше клея класть? И ещё MY116 - 142 рубля Легран тх3 16 А - 104 рубля Конечно я Хагер взял, но конкуренты поджимают ;)

0
webkirov
webkirov
Новичок

Регистрация: 09.02.2016

Киров

Сообщений: 6

10.02.2016 в 18:15:45

HAGER написал:

webkirov написал: Страшаюсь я именно того, что сверхток может возникнуть в самом расцепителе MZ209

Пытаюсь представить, откуда может взяться сверхток в MZ209 (не перед, не после, а именно внутри).

Если бы представлять как устроен этот расцепитель, то можно было бы с большей или меньшей вероятность сказать может возникнуть там сверхток или нет. Некоторые другие производители подобных устройств монтируют в расцепитель электронную плату сомнительного качества, другие просто делают катушку наподобие реле максимального напряжения, как в релейной защите, типа РН-53

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.02.2016 в 18:18:58

webkirov, Ну что Вам мешает подключить на выходные клеммы автомата и жить спокойно? Вопрос то ерундовый.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9141

10.02.2016 в 23:34:26

Rumato написал: Легран тх3 16 А - 104 рубля

И окошечко есть :p для подписи,а у Хагера :(

Rumato написал: ещё MY116 - 142 рубля

надо брать ,а то на хагершоп вон чего: Обычная цена: 397,80 RUB

Новая цена: 243,00 RUB

0

И это пройдёт ...

HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

11.02.2016 в 10:08:52

Rumato написал: И ещё MY116 - 142 рубля Легран тх3 16 А - 104 рубля Конечно я Хагер взял, но конкуренты поджимают

Думаю, что это очень временное явление. Хотя TX3 делают в Польше, а не во Франции, но Польша все равно в Еврозоне. В чудеса не верится как-то.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

11.02.2016 в 10:09:50

serj12 написал: И окошечко есть

Окошечко - это наше все! ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу