Hager, добрый день.

Нужны два щита одинаковой ширины и крайне жилательно одинаковой серии. Должна быть возможность собрать сборный пластрон, в том числе с глухими вставками.

Один силовой, размерами (ряды x колонки x модули ): 5 x 3 x 12 Другой слаботочный, той же ширины (высоту можно поменьше), с возможностью установки глубокой монтажной панели на 2 колонки из трех (прошу сообщить глубину от панели до дверцы), остальная колонка с рейками так же должна быть глубокой.

Например, чтобы на din-рейку можно было повесить это:

http://www.cety-telekom.ru/files/catalogpdf/79.pdf

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

15.04.2016 в 13:22:11

Alexey_Spb написал: Hager, добрый день.

Нужны два щита одинаковой ширины и крайне жилательно одинаковой серии. Должна быть возможность собрать сборный пластрон, в том числе с глухими вставками.

Один силовой, размерами (ряды x колонки x модули ): 5 x 3 x 12 Другой слаботочный, той же ширины (высоту можно поменьше), с возможностью установки глубокой монтажной панели на 2 колонки из трех (прошу сообщить глубину от панели до дверцы), остальная колонка с рейками так же должна быть глубокой.

Например, чтобы на din-рейку можно было повесить это:

http://www.cety-telekom.ru/files/catalogpdf/79.pdf

Alexey_Spb, по силовому щиту - там будет только модульные аппараты или могут быть ВА в литом корпусе?

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

15.04.2016 в 13:43:05

Alexey_Spb написал: прошу сообщить глубину от панели до дверцы

Щит 5х3х12М - это артикул FWB53S (навесной) или FW53US1 (встраиваемый). Кстати, в этой серии макс. 7х4х12М (навесной) и 6х4х12М или 7х3х12М (встраиваемый).

Щиты можно набирать от пустого корпуса, а можно брать комплектные щиты.

Если мы говорим про силовые щиты, то бюджетнее брать комплектный щит под модульные аппараты, закрывая прорези в фальш-панели заглушками. Если делать так, то это складская серия щитов. Можно, конечно, заказать сплошную фальш-панель.

Теперь про слаботочный щит. Глубина встраиваемого корпуса FW - 110 мм, навесного - 161 мм. Чтобы получить максимальную глубину, берем навесной щит FW (если к нему добавить рамку, то его можно установить в нишу, не знаю, нужно это делать или нет. У навесных щитов FWB расстояние между дверью и монтажной платой - 108 мм, расстояние между утопленной дин-рейкой и дверью = 108+32=140мм. Если этот блок ставим на утопленную дин-рейку, то он помещается в щит. Артикул утопленный дин-рейки под корпус FWBx3S (где x - цифра от 3 до 7) - U82A. Она будет крепиться к несущим планкам корпуса.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.04.2016 в 15:11:52

HAGER написал: Alexey_Spb, по силовому щиту - там будет только модульные аппараты или могут быть ВА в литом корпусе?

Будет только модулька.

Скиньте пожалуйста ссылки на каталоги.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

15.04.2016 в 15:55:14

Alexey_Spb, http://www.hagersystems.ru/catalog/ , могу бумажную версию каталога отправить, если в личном сообщении мне сбросите адрес.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.04.2016 в 09:32:16

Лаборатория немецких электрошаманов. HAGER Red Line. http://savepic.su/7149793.jpg :)

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

18.04.2016 в 14:02:22

Всем доброго дня! Прошу совета по следующему вопросу: Возможно ли управлять нагрузкой 10А (2200Вт) кнопкой SVN 332/342 ( пока не могу понять чем эти две модели отличаются). Спрашиваю вот почему: нужно подключить стиральную машину, которая будет встроена в кухонный гарнитур. Дом старый, поэтому тяну отдельный провод 3х2,5 через антресоль в котором поставлю щиток с УЗО 25А 30мА и автомат на 10А. Так как стиральную машину нужно отключать от сети, то хочу под мойкой добавить щиток IP65 с рубильником 40А 2П и индикатором SVN126 с индикацией красная лампа- наличие напряжения, зеленая лампа - включение рубильника. Но вот увидел кнопки и подумал, что на кнопках удобнее включать-выключать. Но есть сомнение, что кнопка SVN332/342 для этого предназначена. Что скажете? Если покритикуете общую концепцию буду тоже очень признателен.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.04.2016 в 14:42:00

minal1944, у одной кнопки два нормально открытых контакта, у дрогой нормально замкнутых, тоже два. в целом же, никаких кнопок и щитков, как и отключать машину от сети, вам не надо, особенно под мойкой.

0

человек-электрик

minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

18.04.2016 в 14:58:10

jaja написал: minal1944, у одной кнопки два нормально открытых контакта, у дрогой нормально замкнутых, тоже два. в целом же, никаких кнопок и щитков, как и отключать машину от сети, вам не надо, особенно под мойкой.

jaja, то есть, "залипать" эта кнока не будет? Нажал- разомкнул цепь, отпустил - цепь замкнулась и наоборот. Правильно я Вас понял? В руководстве к стиральной машине есть требование, что бы машина отключалась от сети, когда не работает. Так как вводной щиток с УЗО у меня в труднодоступном месте, я и предположил поставить выключатель где-нибудь поближе к машине, что бы можно было обесточивать розетку. Вот теперь голову ломаю как это удобнее сделать :)

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

19.04.2016 в 13:10:40

minal1944, розетку с выключателем не проще поставить? Зачем вам кнопка на дин-рейку, если щиток в труднодоступном месте? При желании первый вариант можно сделать на продукции HAGER.

вариант 1 вариант 2 вариант 3

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

19.04.2016 в 14:21:05

HAGER написал: minal1944, розетку с выключателем не проще поставить? Зачем вам кнопка на дин-рейку, если щиток в труднодоступном месте? При желании первый вариант можно сделать на продукции HAGER.

HAGER, Вариант выключатель с кнопкой тоже рассматриваю, в этом варианте вижу следующие минусы: выключатель не отключает полностью розетку, нет внятной индикации включено/не включено и есть возможность случайно нажать на выключатель. Идея моя была в том, что бы с помощью мини щитка, рубильника (или автомата, так как он дешевле) и индикаторов, организовать маленький пульт с ясной индикацией ( например: красный - в сети есть напряжение,зеленый - розетка подключена). Этот щиток я установлю под мойкой в доступном месте, а вводной щит, где будет установлено узо и автомат, расположу в антресолях рядом с вводом провода в квартиру. И вот тут мне попались на глаза кнопки, и я предположил, что , в моем случае, кнопкой можно заменить рубильник ( сила тока 16А подходит)