Покритикуйте схему. Кабелем какого сечения выполнять соединения в щитке?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.11.2015 в 13:47:22

fakel написал : Покритикуйте схему.

fakel написал : Проводка выполнена кабелем 2,5 мм ТУ

Автоматы 20А замените на 16А (гдн у вас 2 линии по 2кВт разнесите на 2 автомата, Диф к варочной на 20А тоже великоват при 9кВт потреблени хватит и 16А.

fakel написал : Кабелем какого сечения выполнять соединения в щитке?

ПуГВ ( ПВ-3 ) 6мм

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 124

06.11.2015 в 15:03:19

MINik написал :

fakel написал : Покритикуйте схему.

fakel написал : Проводка выполнена кабелем 2,5 мм ТУ

Автоматы 20А замените на 16А (гдн у вас 2 линии по 2кВт разнесите на 2 автомата, Диф к варочной на 20А тоже великоват при 9кВт потреблени хватит и 16А.

fakel написал : Кабелем какого сечения выполнять соединения в щитке?

ПуГВ ( ПВ-3 ) 6мм

гдн у вас 2 линии по 2кВт разнесите на 2 автомата

Поподробней пожалуйста

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.11.2015 в 20:32:07

fakel написал : Поподробней пожалуйста

у вас кабель 2.5кв и должен быть защищен автоматом 16А это 3.5-3.7кВт, у вас 4кВт либо будет выбивать либо кабель перегреваться если оставите автомат на 20А. поэтому и предложил разнести 2 нагревателя на 2 автомата по д 16А автоматами

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.11.2015 в 20:58:54

MINik написал : у вас кабель 2.5кв и должен быть защищен автоматом 16А

Смешно,у ТС в проекте 20А дифы стоят или проект уже не нужен. fakel, А вы проект то зачем делали то,надо было сразу сюда за советами

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.11.2015 в 01:00:39

ebf написал : у ТС в проекте 20А дифы стоят

так там и кабель ВВГ, а должен с индексами нг-LS быть - горе проектанты

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.11.2015 в 11:08:50

MINik, А что ВВГ вообще запретили использовать?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.11.2015 в 14:35:04

ebf написал : А что ВВГ вообще запретили использовать

В жилых помещениях да. ГОСТ 31565-2012 таблица 2 Без обозначения (в нашем случае ВВГ) Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Причем обязательность регулируется : Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Открываем и видим:

  1. ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Раздел 4, раздел 5, таблица 2
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.11.2015 в 15:14:54

MINik, Спасибо ,почитаю А проект придётся видимо менять

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 124

11.11.2015 в 20:09:50

Поправили

0