Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.11.2015 в 19:40:00

SunFire написал : А в чем убогость ?

В сложности балансировки ОП. Когда от одного коллектора на каждый радиатор индивидуальная трасса - меньше зависимости.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

08.11.2015 в 20:02:35

Да, получается лучевая двухтрубка.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.11.2015 в 13:59:34

SunFire, Главное преимущество горизонтальной схемы поквартирного отопления, помимо возможности установки теплосчётчика, это антивандальность. Но для реальной антивандальности в этажном шкафу (который у Вас на фото) на каждую квартиру или хотя бы на группу квартир, должны быть установлены авторегуляторы перепада давлений без доступа жильцов к этим шкафам (поэтому и авторегуляторы лучше нерегулируемые, например, на 10 кПа). Очень вероятно, что по проекту они и были запланированы, но застройщик решил сэкономить, и их не установил.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу