Николай написал : ставьте С и не переплачивайте
Спасибо учту.
Николай написал : Теплые полы сажайте на отдельные контуры,автоматы ставьте по мощности-2,4,6,10А(у ABB есть)и зачем провод на них 2.5?1.5 вполне подойдет,если только у вас не застелена площадь всей квартиры ими.
Хотелось бы уложиться в щит, не превышающий 36 модулей, поэтому так "оптимизировано". Насчет мощности и сечения кабеля для полов принято, спасибо!
Николай написал : нагреватель проточный,варочную,посудомойку,духовку питайте напрямую прибор-автомат
на схеме так и запланировано, на каждый из перечисленных приборов свой автомат.
Николай написал : лоджию лучше на отдельную линию ни с чем не связывать(если только она не присоединена к квартире)
Планируется утепление и объединение с кухней.
Николай написал : И вы узнавали в своей УК сколько вам выделено на квартиру квт?
Увы.
Solovey написал : сомнительнымы выглядят автоматы где 3 кондея и домофон+свет+гидролок
Это чтобы уместиться в щит на 36 модулей.