13.11.2015 в 12:56:51
Николай написал : ставьте С и не переплачивайте
Спасибо учту.
Николай написал : Теплые полы сажайте на отдельные контуры,автоматы ставьте по мощности-2,4,6,10А(у ABB есть)и зачем провод на них 2.5?1.5 вполне подойдет,если только у вас не застелена площадь всей квартиры ими.
Хотелось бы уложиться в щит, не превышающий 36 модулей, поэтому так "оптимизировано". Насчет мощности и сечения кабеля для полов принято, спасибо!
Николай написал : нагреватель проточный,варочную,посудомойку,духовку питайте напрямую прибор-автомат
на схеме так и запланировано, на каждый из перечисленных приборов свой автомат.
Николай написал : лоджию лучше на отдельную линию ни с чем не связывать(если только она не присоединена к квартире)
Планируется утепление и объединение с кухней.
Николай написал : И вы узнавали в своей УК сколько вам выделено на квартиру квт?
Увы.
Solovey написал : сомнительнымы выглядят автоматы где 3 кондея и домофон+свет+гидролок
Это чтобы уместиться в щит на 36 модулей.
13.11.2015 в 13:05:05
solo83 написал : Это чтобы уместиться в щит на 36 модулей.
Уменьшайте количество линий освещения в первую очередь. А во вторую можно избавиться от вольтметра (например, установив реле уже с ним).
13.11.2015 в 13:25:46
Николай написал : Solovey, объясните пожалуйста зачем на теплый пол и кондеи ставить В?
В - "по умолчанию"
А вот попробуйте в обычной квартире ,где нет электроприборов со значительными пусковыми токами, обосновать применение автоматов с характеристикой "С".
Я еще могу понять, если бы речь шла о частном доме... Где может потребоваться использование трансформаторного стабилизатора, или в гараже есть какой злой компрессор... Там местами можно и "С" вкорячить, ибо "В" может выбивать.
13.11.2015 в 17:35:42
solo83, щит на 48 модулей не на много больше в вашем случае,но зато у вас будет запас модулей на что то еще. зато в случае,если вдруг что то случится с теплым полом,шанс того что провод порвется и замкнет один на миллион,но он есть,потратив немного места и лишние пару тысяч вы в будущем не лишитесь всего теплого пола и не придется вскрывать весь пол,а вы точно будите знать где проблема,а если учесть то что вы наверняка хотите сделать электрику и стяжку лет на 50,то это единственное правильное решение.(у самого в квартире сделано так)
И в первую очередь узнайте у УК сколько у вас на квартиру мощности,а то будите менять вводной(не опломбируют)к тому же рассчитаете нагрузку.
13.11.2015 в 17:54:16
Solovey, При КЗ оба автомата отключатся так что никакого намека на вред проводке не будет,если конечно правильно подобрано сечение провода,а цена в 2 раза ниже.
свет 10А-3х1.5 ,розетки 16А-3х2.5 ,духовка 20А-3х4 , бойлер и варочна 25А-3х6 так сделано множество электрики на розетки В в остальном С и проблем 0 и переплаты нет.
Если не прав,поясните (не сарказм)
13.11.2015 в 17:57:33
Solovey написал : А вот попробуйте в обычной квартире ,где нет электроприборов со значительными пусковыми токами, обосновать применение автоматов с характеристикой "С"
легко, они дешевле и также обеспечивают защиту
14.11.2015 в 07:44:06
Николай написал : , При КЗ оба автомата отключатся так что никакого намека на вред проводке не будет,если конечно правильно подобрано сечение провода,а цена в 2 раза ниже.
Так они уже все опломбировали в щитке в подъезде. Там дифавтомат толи на 50, толи на 63А. Увеличил число линий, поменял характеристики. Теперь верно?
14.11.2015 в 13:46:59
Выкладываю фото автомата подъезда, больше там ничего, кроме счетчика нет, и квартирного щитка от застройщика.
18.11.2015 в 08:58:31
baramov написал :
юра Т написал :
Solovey написал : А вот попробуйте в обычной квартире ,где нет электроприборов со значительными пусковыми токами, обосновать применение автоматов с характеристикой "С"
легко, они дешевле и также обеспечивают защиту
На 40 рублей. Невелика экономия.
Это в Москве, а за МКАДом автоматы типа В найти зачастую можно только под заказ. А это уже другие деньги.
18.11.2015 в 12:39:55
faraddin написал : Это в Москве, а за МКАДом
А в Москве и за МКАДом разве не одно и то же? Вы же когда из Владимира в ту сторону смотрите, то сначала видите МКАД, а уже за ним - Москву с москвичами. :)