Аватар пользователя
beesmark

Местный

Регистрация: 14.11.2015

Новосибирск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 13:36:59

#5449257

Ну и как с этой кабиной - лучший вариант сносить я так полагаю. Если стяжку грузить на этот сантиметр - от 3 до 7 см будет тяжесть именно на этот пустотный пол. Если он и правда пустой то неудивительно прогибы его к центру (перепад 3,5 см от края стен кабины).

0
Аватар пользователя
beesmark

Местный

Регистрация: 14.11.2015

Новосибирск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 13:52:13

#5449287

Дом вот такой же http://www.zdanija.ru/forum/uploads/monthly_08_2015/post-32041-1439351110.jpg Фото из коридора могу завтра выложить.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.11.2015 в 13:53:31

#5449290

beesmark написал : Если он и правда пустой то неудивительно прогибы его к центру (перепад 3,5 см от края стен кабины).

;) Это для того, чтобы утечки воды к центру шли, на глаза, и на них своевременно реагировали.

0
Аватар пользователя
valid7228

Местный

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

17.11.2015 в 13:57:07

#5449293

beesmark написал : Ну и как с этой кабиной - лучший вариант сносить я так полагаю. Если стяжку грузить на этот сантиметр - от 3 до 7 см будет тяжесть именно на этот пустотный пол. Если он и правда пустой то неудивительно прогибы его к центру (перепад 3,5 см от края стен кабины).

странна кабина, первый раз такую вижу..может не сантимер? а 4 см ?? вот нашел на вскидку по демонтажуhttps://www.youtube.com/watch?v=JF07wtj1rXE https://www.youtube.com/watch?v=89oz7sLcq7Y

0
Аватар пользователя
beesmark

Местный

Регистрация: 14.11.2015

Новосибирск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 14:24:12

#5449332

Еще раз промерил - максимум 2 см с плиткой. Можно и точнее измерить, но долбить большую дырку надо. В общем, под снос эту кабину) Главное теперь мастеров аккуратных по сносу найти. И еще интересен конструктив этой кабины - почему там 4 см до пола - она висит на каких-то опорах получается.

0
Аватар пользователя
valid7228

Местный

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

17.11.2015 в 14:31:21

#5449339

beesmark написал : Еще раз промерил - максимум 2 см с плиткой. Можно и точнее измерить, но долбить большую дырку надо. В общем, под снос эту кабину) Главное теперь мастеров аккуратных по сносу найти. И еще интересен конструктив этой кабины - почему там 4 см до пола - она висит на каких-то опорах получается.

из своего опыта ломания кабин..могу сказать...видел кабины и на литых ножках(как бабушкины комоды) и на кирпичах стоящие..и на камушках..и на мусоре строительном и на остатках растворных ящиков..Прикиньте, мокрый снег, резкий ветер, мы с вами строители-монтажники, думали отсидется в подсобке с домино, а тут навезли этих кабин, прораб бегает орет давай давай, и мы эти кабины начинаем ставить.. :) :) Сначала мы подметаем основание, затем щеткой-корчеткой проходим его, затем обязательно пылесосим, затем устанавливаем, на заранее, выставленные по уровню площадки из раствора..представили? :D

0
Аватар пользователя
beesmark

Местный

Регистрация: 14.11.2015

Новосибирск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 14:40:36

#5449353

Да, понял) Жить лучше в своем лично выстроенном доме.

0
Аватар пользователя
valid7228

Местный

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

17.11.2015 в 14:54:47

#5449380

beesmark написал : Да, понял) Жить лучше в своем лично выстроенном доме.

вот в таком!))))))))))))

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19230

17.11.2015 в 18:43:18

#5449656

beesmark написал : В общем, под снос эту кабину).... И еще интересен конструктив этой кабины - почему там 4 см до пола - она висит на каких-то опорах получается.

кабина ставится на подкладки -из рубероида, резины, и т.п... ими одновременно выравнивают горизонт при установке. в общем, после сноса есть два варианта

  • плохо зато как у всех -пеноблок 50мм по стенам, в нем рубятся штробы, потом заделвваются и обклеиваем плиткой
  • хорошо но дороже -штукатурим ЦПС по сетке 50Х50Х4мм, в ней режем штробы, заделываем о5 ЦПС, клеим плитку... и еще... после сноса поддона, надо будет делать ГИ.... обмазочную... либо синим Кнауфом, либо Макссил Флекс... зато можно теплый пол потом в стяжку положить... попутно...

0
Аватар пользователя
beesmark

Местный

Регистрация: 14.11.2015

Новосибирск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 21:51:56

#5449977

Спасибо всем за помощь. В том что я уже выяснил через знакомых, такие дома и именно с такими сантехкабинками действительно свойственны городу Новосибирску. Те же 2 см толщины пола. Региональная серия. Буду искать документацию на этот проект. Уже стало просто интересно.

0
Аватар пользователя
Silver2013

Местный

Регистрация: 23.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 906

17.11.2015 в 22:11:27

#5450016

Так если в глубь уходить, может и трап сделать? Или там будет долгая возня с отводом?

0
Аватар пользователя
Евгений Решетников

Местный

Регистрация: 26.10.2015

Краснодар

Сообщений: 184

18.11.2015 в 06:19:44

#5450328

Нда... Мы в Москве разбаловались, у нас такого нет. 1 см пол? Сносить нафиг.

0
Аватар пользователя
m_nsk

Местный

Регистрация: 26.11.2021

Новосибирск

Сообщений: 1

26.11.2021 в 10:54:42

#7046883

такая же кабинка и тоже город Новосибирск, тоже смущает тонкий пол, а можно ли его просто весь выдолбить и на плиту основания под ним новый пол залить?