Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

15.11.2015 в 22:38:52

ИЭК Наконечники кольцевые медные луженые НКИ 5,5-8 Диапазон сечений проводников, мм2 - 4,0 - 6,0 при 380 вольт - это 40 а или 25 кВт .Вопрос такой .можно ли эти наконечники использовать для подключения двигателя .если питающий кабель 6.0 мм2 .выдержит ли этот наконечник пусковой ток двигателя ?

0
Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

15.11.2015 в 22:59:37

Prussia39, помню каак то покупал поиграться наконечник кольцевой (толстый ,из меди не луженной еще советского образцаhttps://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&newwindow=1&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIqq7gmJuTyQIV5_xyCh0x5gvF&biw=1024&bih=499#imgrc=4RltoYM8N5U5EM%3A вполне себе )) а у вас опрессовка овалом

0
Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

15.11.2015 в 23:01:52

может проще посмотреть наконечники толстостенные

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

15.11.2015 в 23:22:41

а у вас опрессовка овалом - ДА (КВТ )

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

16.11.2015 в 22:07:21

Опрессовывали и такими наконечниками провода в барно электродвигателей, нареканий нет до сих пор. Но с моей точки зрения лучше ТМЛ (медные луженые). При использовании нормального пресса стоят мертво. Мы и те, и другие ставили прессом CTF (КВТ), только матрицы разные использовали. Нормально получалось и в том, и в другом случае.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

18.11.2015 в 23:15:44

Prussia39, регулярно прессую такие на 6мм2 ШВВП, который долговременно работает под током 32А. Никаких нареканий. Кабель перебивали, ни один наконечник не выгорел. Втулочные такого же профиля опрессовки живут также долго и счастливо. Хорошие, удобные вещи. Прессую проскитом.

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

28.11.2015 в 08:14:12

ответ из ИЭК : Добрый день, Андрей! Наконечники НКИ 5,5-8 выдержат пусковые токи электродвигателя при условии, что питающий кабель подобран в соответствии с параметрами электродвигателя и при правильном монтаже на жилы кабеля с использованием специального инструмента (например клещей обжимных КО-01)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

17.05.2016 в 22:49:17

Prussia39 написал: ответ из ИЭК : Добрый день, Андрей! Наконечники НКИ 5,5-8 выдержат пусковые токи электродвигателя при условии, что питающий кабель подобран в соответствии с параметрами электродвигателя и при правильном монтаже на жилы кабеля с использованием специального инструмента (например клещей обжимных КО-01)

Prussia39, Лучше возьмите мелкие толстостенные, типа таких: !#[https://www.youtube.com/watch?v=Zy5Q1msrexs]

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

19.05.2016 в 21:12:26

Prussia39 написал: .выдержит ли этот наконечник пусковой ток двигателя ?

На таком наконечнике висит электрокотёл с подводкой ШВВП на 6мм2 уже пару лет. Работает на предельной мощности по 3-4 месяца в сезоне. Никаких отрицательных последствий нет. Регулярно использую подобные вилочные наконечники в квартирных щитках, если нужно подкинуться к АВ на вывод FORK шины. Свои 40А пари одиночной прокладке держит годами.э {{post:5665595,Лучше возьмите мелкие толстостенные, типа таких:}} Ничем не лучше. Ваши наконечники прессуются шестигранником и должно быть полное заполнение сечения, опрессовка овалом позволяет прессовать провод сечением 4-6мм2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.