Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

15.12.2006 в 09:39:05

Есть новостройка, электропроводка от "строителей" была осмотрена, местами переделаны соединения, розетки и выключатели не переносились, провода не перекладывались. Был заменён квартирный щит, он никуда не переносился. Было добавлено два УЗО, на плиту и на осветительную линию.

Сейчас грядет опломбировка счётчиков. Могут ли придраться к тому, что дополнительные УЗО - несоответствие проекту?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

15.12.2006 в 13:00:14

2Denis B.

Могут придраться к чему угодно. Вообще на установку узо нужен не проект, а согласование - что узо сответствует, и в данной схеме будет работать как надо. Ну и так как щиток переделывался, то необходимо вносить изменения в паспорт на квартиру.

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

15.12.2006 в 13:20:24

DMC написал : 2Denis B.

Могут придраться к чему угодно. Вообще на установку узо нужен не проект, а согласование - что узо сответствует, и в данной схеме будет работать как надо. Ну и так как щиток переделывался, то необходимо вносить изменения в паспорт на квартиру.

таки плохо. Согласовывать нужно с эксплуатирующей организацией, или ещё дальше (электроснабжающая организация). А нельзя поподробнее про изменения в паспорт квартиры, там что, записано то какого размера/типа стоит щиток, или просто после проведения работ отмечается, что выполнены такие-то изменения, такой-то организацией имеющей лицензию?

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

15.12.2006 в 19:08:56

2Denis B. До времени не суетитесь, счетчики пломбирует энергосбыт, а ему глубоко пофиг состояние вашей проводки лишь бы счетчик был исправен и ввод в него сделан правильно

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

28.12.2006 в 14:09:43

эл. любитель написал : 2Denis B. До времени не суетитесь, счетчики пломбирует энергосбыт, а ему глубоко пофиг состояние вашей проводки лишь бы счетчик был исправен и ввод в него сделан правильно

В общем да, все прошло без проблем. УЗО я снял временно, чтоб внимания не привлекали. Щиток вообще вопросов не вызвал. Всё что спросили это есть ли тёплый пол и водонагреватель. Так как ничего такого у меня нет, то и проблем не возникло. Теперь осталось только назад УЗО поставить.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

28.12.2006 в 14:17:46

2Denis B.

Denis B. написал : Так как ничего такого у меня нет, то и проблем не возникло.

И то слава богу - электрикой-то хоть довольны?

Denis B. написал : Теперь осталось только назад УЗО поставить.

Не затягивайте с этим - нет ничего более постоянного, чем что-то временное...:)

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

29.12.2006 в 11:53:40

DMC написал : 2Denis B.
И то слава богу - электрикой-то хоть довольны?

После того как я переделал приколы от строителей вроде замурованный скруток, проводов ведущих "в никуда", розеток установленных без монтажных коробок и разваливающегося щитка, электрика меня устраивает. В однушке без тёплых полов и прочих бойлеров много не надо.

DMC написал : 2Denis B.
Не затягивайте с этим - нет ничего более постоянного, чем что-то временное...:)

Это точно. На праздниках сделаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу