mr.energo написал :
Все в Вашем щитке легко трамбуется. На нулевом клеммнике провода можно уложить аккуратнее и придвинуть его вплотную к автоматам соседа. Ваши автоматы переместить ближе к клеммнику. Чтобы была жестче конструкция, между клеммником и автоматами поставьте фиксатор на DIN-рейку, без разницы, какого производителя. Слева должно освободится сесто под двухполюсное УЗО. Ну, а если хотите АВДТ ИЭКовский туда поставить, то покупайте бокс небольших размеров и ставьте в квартиру. Есть вариант размещения УЗО в пластиковом боксе опять же в квартире. На подъездном щитке свет клином не сошелся.
Еще вариант: подумайте, нет ли в линейке Ваших автоматов лишнего?
Лишних модулей на моей DIN рейке нет. Самый левый модуль это автомат на 25 А стоит по схеме перед электросчетчиком, после счетчика - УЗО и от него идут два автомата по 16 А: верхний свет и розетки.На крайний случай можно повесить стиралку на 16-ти амперный автомат розеток и во время стирки не включать большие нагрузки в виде утюга. Отдельное УЗО можно не ставить, т.к. есть общее , которое стоит сразу после электросчетчика. Ток отсечки у него 30 mA - не убъет.Хотя УЗО ИЭКовское и ток уставки может сильно отличаться от заявленного. Хорошее УЗО на 10 mA мировых брендов в общий щиток не поставишь - могут приделать ноги. В 90-е годы даже дешевые счетчики воровали. А тут 6 тыр за Леграндовский дифавтомат хороший соблазн. Дорогие вещи надо ставить только в квартире, спокойнее, хотя и некрасиво.