26.11.2015 в 23:39:50
Требуется поставить в электрощиток на лестничной площадке диффавтомат с током отсечки 10 мА или хотя бы просто автомат для стиральной машины (общее УЗО после счетчика имеет ток отсечки 30 мА) , но места нет. Сосед раскинулся во всю ширь. Что тут можно придумать?
На первой фотке мои модули на DIN-рейке в верхнем левом углу, у соседа - в правом верхнем. На втором фото, справа в щитке свободное место у соседа, который мешает. Самый правый клеммник это защитное заземление. Как я понял заземление в доме TN-C-S (из стояка выходят 5 жил). Есть еще резервный старый стояк с двужильными кабелями. Дом 1968 г постройки. В квартирах старая двужильная алюминиевая проводка.
Заранее спасибо.
27.11.2015 в 00:28:19
Доширак написал : На первой фотке мои модули на DIN-рейке в верхнем левом углу
Как-бы, место у вас слева есть. И даже существуют 1М АВДТ, не говоря уж и об УЗО :) зы. Думаю, что и 2М у вас поместится.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.11.2015 в 17:21:53
Доширак, а перенос автоматов в квартиру не рассматриваете?
Либо щит перемонтировать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.11.2015 в 17:31:11
Все в Вашем щитке легко трамбуется. На нулевом клеммнике провода можно уложить аккуратнее и придвинуть его вплотную к автоматам соседа. Ваши автоматы переместить ближе к клеммнику. Чтобы была жестче конструкция, между клеммником и автоматами поставьте фиксатор на DIN-рейку, без разницы, какого производителя. Слева должно освободится сесто под двухполюсное УЗО. Ну, а если хотите АВДТ ИЭКовский туда поставить, то покупайте бокс небольших размеров и ставьте в квартиру. Есть вариант размещения УЗО в пластиковом боксе опять же в квартире. На подъездном щитке свет клином не сошелся. Еще вариант: подумайте, нет ли в линейке Ваших автоматов лишнего?
27.11.2015 в 21:17:48
Отцепить автоматы соседа))) пусть весят на проводах )))) а есле серьёзно место есть , слева от вашего пакета автоматов , поместитсям, непоместится пакет вправо чуть сдвинуть.
27.11.2015 в 22:03:28
Нулевую шину на стойках поставить под автоматами. :popcorn Заодно будете выглядеть оригиналом. ;)
Продам УЗМ50М,СР722
28.11.2015 в 01:50:37
mr.energo написал : Все в Вашем щитке легко трамбуется. На нулевом клеммнике провода можно уложить аккуратнее и придвинуть его вплотную к автоматам соседа. Ваши автоматы переместить ближе к клеммнику. Чтобы была жестче конструкция, между клеммником и автоматами поставьте фиксатор на DIN-рейку, без разницы, какого производителя. Слева должно освободится сесто под двухполюсное УЗО. Ну, а если хотите АВДТ ИЭКовский туда поставить, то покупайте бокс небольших размеров и ставьте в квартиру. Есть вариант размещения УЗО в пластиковом боксе опять же в квартире. На подъездном щитке свет клином не сошелся. Еще вариант: подумайте, нет ли в линейке Ваших автоматов лишнего?
Лишних модулей на моей DIN рейке нет. Самый левый модуль это автомат на 25 А стоит по схеме перед электросчетчиком, после счетчика - УЗО и от него идут два автомата по 16 А: верхний свет и розетки.На крайний случай можно повесить стиралку на 16-ти амперный автомат розеток и во время стирки не включать большие нагрузки в виде утюга. Отдельное УЗО можно не ставить, т.к. есть общее , которое стоит сразу после электросчетчика. Ток отсечки у него 30 mA - не убъет.Хотя УЗО ИЭКовское и ток уставки может сильно отличаться от заявленного. Хорошее УЗО на 10 mA мировых брендов в общий щиток не поставишь - могут приделать ноги. В 90-е годы даже дешевые счетчики воровали. А тут 6 тыр за Леграндовский дифавтомат хороший соблазн. Дорогие вещи надо ставить только в квартире, спокойнее, хотя и некрасиво.
28.11.2015 в 02:38:36
Доширак написал : Лишних модулей на моей DIN рейке нет.
имхо, если у вас там все сделать аккуратно -можно поставить еще автомата три, минимум -два..
28.11.2015 в 04:07:39
Доширак написал :
mr.energo написал : Все в Вашем щитке легко трамбуется. На нулевом клеммнике провода можно уложить аккуратнее и придвинуть его вплотную к автоматам соседа. Ваши автоматы переместить ближе к клеммнику. Чтобы была жестче конструкция, между клеммником и автоматами поставьте фиксатор на DIN-рейку, без разницы, какого производителя. Слева должно освободится сесто под двухполюсное УЗО. Ну, а если хотите АВДТ ИЭКовский туда поставить, то покупайте бокс небольших размеров и ставьте в квартиру. Есть вариант размещения УЗО в пластиковом боксе опять же в квартире. На подъездном щитке свет клином не сошелся. Еще вариант: подумайте, нет ли в линейке Ваших автоматов лишнего?
На крайний случай можно повесить стиралку на 16-ти амперный автомат розеток и во время стирки не включать большие нагрузки в виде утюга.
Тогда уж лучше повесить стиралку на автомат верхнего освещения, там нагрузка минимальная, особенно если лампы энергосберегающие. :)
29.11.2015 в 18:03:09
Nadejda написал : имхо, если у вас там все сделать аккуратно -можно поставить еще автомата три, минимум -два..
+++