26.11.2015 в 23:39:50

Требуется поставить в электрощиток на лестничной площадке диффавтомат с током отсечки 10 мА или хотя бы просто автомат для стиральной машины (общее УЗО после счетчика имеет ток отсечки 30 мА) , но места нет. Сосед раскинулся во всю ширь. Что тут можно придумать?

На первой фотке мои модули на DIN-рейке в верхнем левом углу, у соседа - в правом верхнем. На втором фото, справа в щитке свободное место у соседа, который мешает. Самый правый клеммник это защитное заземление. Как я понял заземление в доме TN-C-S (из стояка выходят 5 жил). Есть еще резервный старый стояк с двужильными кабелями. Дом 1968 г постройки. В квартирах старая двужильная алюминиевая проводка.

Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.11.2015 в 00:28:19

Доширак написал : На первой фотке мои модули на DIN-рейке в верхнем левом углу

Как-бы, место у вас слева есть. И даже существуют 1М АВДТ, не говоря уж и об УЗО :) зы. Думаю, что и 2М у вас поместится.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2015 в 17:21:53

Доширак, а перенос автоматов в квартиру не рассматриваете? Либо щит перемонтировать. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
mr.energo

Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

27.11.2015 в 17:31:11

Все в Вашем щитке легко трамбуется. На нулевом клеммнике провода можно уложить аккуратнее и придвинуть его вплотную к автоматам соседа. Ваши автоматы переместить ближе к клеммнику. Чтобы была жестче конструкция, между клеммником и автоматами поставьте фиксатор на DIN-рейку, без разницы, какого производителя. Слева должно освободится сесто под двухполюсное УЗО. Ну, а если хотите АВДТ ИЭКовский туда поставить, то покупайте бокс небольших размеров и ставьте в квартиру. Есть вариант размещения УЗО в пластиковом боксе опять же в квартире. На подъездном щитке свет клином не сошелся. Еще вариант: подумайте, нет ли в линейке Ваших автоматов лишнего?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.11.2015 в 21:17:48

Отцепить автоматы соседа))) пусть весят на проводах )))) а есле серьёзно место есть , слева от вашего пакета автоматов , поместитсям, непоместится пакет вправо чуть сдвинуть.

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

27.11.2015 в 22:03:28

Нулевую шину на стойках поставить под автоматами. :popcorn Заодно будете выглядеть оригиналом. ;)

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Доширак

Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

28.11.2015 в 01:50:37

mr.energo написал : Все в Вашем щитке легко трамбуется. На нулевом клеммнике провода можно уложить аккуратнее и придвинуть его вплотную к автоматам соседа. Ваши автоматы переместить ближе к клеммнику. Чтобы была жестче конструкция, между клеммником и автоматами поставьте фиксатор на DIN-рейку, без разницы, какого производителя. Слева должно освободится сесто под двухполюсное УЗО. Ну, а если хотите АВДТ ИЭКовский туда поставить, то покупайте бокс небольших размеров и ставьте в квартиру. Есть вариант размещения УЗО в пластиковом боксе опять же в квартире. На подъездном щитке свет клином не сошелся. Еще вариант: подумайте, нет ли в линейке Ваших автоматов лишнего?

Лишних модулей на моей DIN рейке нет. Самый левый модуль это автомат на 25 А стоит по схеме перед электросчетчиком, после счетчика - УЗО и от него идут два автомата по 16 А: верхний свет и розетки.На крайний случай можно повесить стиралку на 16-ти амперный автомат розеток и во время стирки не включать большие нагрузки в виде утюга. Отдельное УЗО можно не ставить, т.к. есть общее , которое стоит сразу после электросчетчика. Ток отсечки у него 30 mA - не убъет.Хотя УЗО ИЭКовское и ток уставки может сильно отличаться от заявленного. Хорошее УЗО на 10 mA мировых брендов в общий щиток не поставишь - могут приделать ноги. В 90-е годы даже дешевые счетчики воровали. А тут 6 тыр за Леграндовский дифавтомат хороший соблазн. Дорогие вещи надо ставить только в квартире, спокойнее, хотя и некрасиво.

0
Аватар пользователя
Nadejda

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

28.11.2015 в 02:38:36

Доширак написал : Лишних модулей на моей DIN рейке нет.

имхо, если у вас там все сделать аккуратно -можно поставить еще автомата три, минимум -два..

0
Аватар пользователя
Sabre

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Белгород

Сообщений: 118

28.11.2015 в 04:07:39

Доширак написал :

mr.energo написал : Все в Вашем щитке легко трамбуется. На нулевом клеммнике провода можно уложить аккуратнее и придвинуть его вплотную к автоматам соседа. Ваши автоматы переместить ближе к клеммнику. Чтобы была жестче конструкция, между клеммником и автоматами поставьте фиксатор на DIN-рейку, без разницы, какого производителя. Слева должно освободится сесто под двухполюсное УЗО. Ну, а если хотите АВДТ ИЭКовский туда поставить, то покупайте бокс небольших размеров и ставьте в квартиру. Есть вариант размещения УЗО в пластиковом боксе опять же в квартире. На подъездном щитке свет клином не сошелся. Еще вариант: подумайте, нет ли в линейке Ваших автоматов лишнего?

На крайний случай можно повесить стиралку на 16-ти амперный автомат розеток и во время стирки не включать большие нагрузки в виде утюга.

Тогда уж лучше повесить стиралку на автомат верхнего освещения, там нагрузка минимальная, особенно если лампы энергосберегающие. :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109195

29.11.2015 в 18:03:09

Nadejda написал : имхо, если у вас там все сделать аккуратно -можно поставить еще автомата три, минимум -два..

+++

0