11.12.2015 в 17:49:20
Добрый вечер уважаемые форумчане. Если кому не трудно помогите в сборке щитка.
Делаю ремонт в новостройке. Двушка 70м2. На этаже стоит автомат на 40А.
Хочу все разделить по зонам.
1) Розетки комната 1. 2) Розетки комната 2. 3) Розетки кухня. 4) Розетки ванная и коридор. 5) Свет комната 1. 6) Свет комната 2. 7) Свет кухня. 8) Свет ванная и коридор. 9) Стиральная машина 10) Электроплита 11) Духовой шкаф 12) Посудомойка 13) Холодильник + розетка домофона (должны всегда работать)
И как бы сделать так что бы уезжая на дачу можно было отключить все кроме группы холодильник + домофон.
Свет разведен ВВГнг 3х1,5 Розетки ВВГнг 3х2,5 Духовой шкаф и плита ВВГнг 3х4
Предпочтение Legrand или ABB, т.к. есть хорошая скидка.
11.12.2015 в 18:07:19
Вам самому не смешно,ниже вас две подобные темы
11.12.2015 в 18:21:03
Если кому не трудно помогите в сборке щитка. Мне не трудно. 30 000 рублей. Люблю ИЭК, есть наценка.
11.12.2015 в 19:15:06
Румато, может я вас на двушку направлю?) С вас % малый)
11.12.2015 в 20:09:43
До середины января я занят. Мерси.
11.12.2015 в 21:19:28
Досада какая)
04.04.2016 в 23:15:48
mob, холодильник и домофон необходимо разделить на разные группы: 16А и 3/2.5; 6А и 3/1.5 Вывести за пускатель, а управление пускателем на выключатель общего дома.
05.04.2016 в 01:09:23
Фархад Алиев написал: холодильник и домофон необходимо разделить на разные группы: 16А и 3/2.5; 6А и 3/1.5
Человек, которуму вы писали, был прав.
Совсем не нужно их разделять (в случае бюджетного сегмента, естественно).
Более того, их совсем не зазорно объединить на одном дифавтомате с освещением коридора. Ессно, вести к щитку тремя разными кабелями (вдруг, модернизация щита будет), а объединять на одном автомате именно в щитке.
Так же как и не нужно ставить 16А/2.5 на холодильник - он, от силы ватт 300 потребляет, 10 ампер и 1.5 там "за глаза", а возможные сомнения (по большей части излишние) насчет пускового тока закроет характеристика С.
05.04.2016 в 14:12:19
Alexey_Spb, закроет,но фонить будет,и на будущее слаботочка - пожарка, роутер, радиотелефон и т.п. хорошо бы выделить на 6 ампер, не так ли? А на холодильник отдельная линия чтобы выделить, а не из-за мощности. Прошу комментарий...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.