Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5478772

Добрый вечер уважаемые форумчане.
Если кому не трудно помогите в сборке щитка.

Делаю ремонт в новостройке.
Двушка 70м2.
На этаже стоит автомат на 40А.

Хочу все разделить по зонам.

1) Розетки комната 1.
2) Розетки комната 2.
3) Розетки кухня.
4) Розетки ванная и коридор.
5) Свет комната 1.
6) Свет комната 2.
7) Свет кухня.
8) Свет ванная и коридор.
9) Стиральная машина
10) Электроплита
11) Духовой шкаф
12) Посудомойка
13) Холодильник + розетка домофона (должны всегда работать)

И как бы сделать так что бы уезжая на дачу можно было отключить все кроме группы холодильник + домофон.

Свет разведен ВВГнг 3х1,5
Розетки ВВГнг 3х2,5
Духовой шкаф и плита ВВГнг 3х4

Предпочтение Legrand или ABB, т.к. есть хорошая скидка.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Вам самому не смешно,ниже вас две подобные темы

_Если кому не трудно помогите в сборке щитка._

Мне не трудно. 30 000 рублей. Люблю ИЭК, есть наценка.

Румато, может я вас на двушку направлю?) С вас % малый)

До середины января я занят. Мерси.

Досада какая)

mob, холодильник и домофон необходимо разделить на разные группы: 16А и 3/2.5; 6А и 3/1.5 Вывести за пускатель, а управление пускателем на выключатель общего дома.

Фархад Алиев написал:
холодильник и домофон необходимо разделить на разные группы: 16А и 3/2.5; 6А и 3/1.5

Человек, которуму вы писали, был прав.

Совсем не нужно их разделять (в случае бюджетного сегмента, естественно).

Более того, их совсем не зазорно объединить на одном дифавтомате с освещением коридора. Ессно, вести к щитку тремя разными кабелями (вдруг, модернизация щита будет), а объединять на одном автомате именно в щитке.

Так же как и не нужно ставить 16А/2.5 на холодильник - он, от силы ватт 300 потребляет, 10 ампер и 1.5 там "за глаза", а возможные сомнения (по большей части излишние) насчет пускового тока закроет характеристика С.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb, закроет,но фонить будет,и на будущее слаботочка - пожарка, роутер, радиотелефон и т.п. хорошо бы выделить на 6 ампер, не так ли? А на холодильник отдельная линия чтобы выделить, а не из-за мощности. Прошу комментарий...