Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.12.2015 в 17:42:58

BARABAZ написал: Вот и обратите внимание на рис. 4.3 и рис. 4.4. Там просто ответвления для питания электроники

На рис 4.3 а) и в) нулевой провод разрывается и идёт транзитом через счётчик. Судя по рисункам это применительно к проводам А, АС (для СИП в принципе) и АВК (та ещё гадость). в первом варианте счётчик к тому же стоит "внатяг" на проводе, во втором просто подвешан к нему. Но и там и там "ноль" рвётся через счётчик. на рис 4.3 с) На СИП думаю самое то. как раз вариант когда ноль не разрывается а просто ответвляется для питания электроники, а счётчик опять же подвешен к проводу. способ монтажа скорее диктуется местными условиями исходя из удобства. Конструктивно ноль в счётчике это просто прямая шина, поэтому можно и "внатяг" монтировать.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

18.12.2015 в 20:43:18

Мегавольт., кроме того в вариантах а) и в) измеряется ток, протекающий по нулю(судя по тех.описанию счетчика). На самом деле своим замечанием я клонил к тому, что нейтраль после транзита сквозь счетчик может быть только рабочим нулем, а не в коем случае не PEN. ИМХО И не должна она, эта нейтраль после транзита заземляться.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.12.2015 в 21:34:25

Так у вас какой вариант счётчика стоит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.