Всем привет Стал делать ремонт и понял, что без замены кабелей не обойтись. Дом построен 86 году и были проложены алюминевые кабеля. Некоторые уже переломались в ходе подключения включателей. В подьезде ремонт сделан и заменены все кабеля щитка. На дверце висит схема распределения и на все квартиры: стоит входной автомат С32А (опломбирован), далее счётчик и от него 3 автомата: В16А на свет, В16А на розетки, С25А на эл. плиту. До автоматов все кабеля заменены на медные толстущие, с автоматов в квартиру идут старые алюминевые кабеля: свет 2*2,5, розетки 2*2,5 + кухня 1 розетка 3*2,5, плита 3*4. Схему приложил. В щитке нехотелось бы ничего менять, чтобы потом не иметь проблем в связи самовольным изменением схемы в щитке. Хочу заменит тока входные кабеля на медные и уже в квартире поставить допалнительный щитк

Какого сечения проложить входной кабель в квартиру? Старые кабеля проложены под полом в подьезде по очен тонкой горфе, старые там в притык помещаются. Может проще будет протянуть там один кабель 5*6, чем 2 кабеля 3*2,5 + 1 кабель 3*4?

Вот прокоментируйте как такое распределение в домашнем щитке. Что используется: Комнаты: телевизоры, дом кинотеатр, 2 компа, пылесос, фен, утюг, иногда обогреватель Ванная: стиралка, фен Кухня: эл. плита, посудомойка, микроволновка, чайник, холодилник, кофеварка, кухонный комбайн, телевизор. В планах прикупить варочную поверхность и духовку.
Прихожая: пылесос, утюг, фен

С этим всё срочно, пол разобран и не могу раньше начать делать, пока не проложу электричество.

0
Вложение
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

20.12.2006 в 14:53:33

Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf

0
Kolyan_est
Kolyan_est
Новичок

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

20.12.2006 в 15:01:19

2 vitaly.M
Спасибо за быстрый ответ, но вчера ночью я это уже прочёл :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2006 в 15:34:00

Kolyan_est написал : В щитке нехотелось бы ничего менять, чтобы потом не иметь проблем в связи самовольным изменением схемы в щитке.

Тогда Вам ничего не остаются, как проложить указанные вами кабели.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2006 в 19:29:40

2Kolyan_est Плиту сделайте на автомат 32А, а сечение 6 квадратов. Остальное попозже посмотрю.

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

21.12.2006 в 01:27:41

Лучше всего выкинуть в этажном три автомата после счетчика и поставить вместо них УЗО "s" 2р 40/0,1А Поставить в квартире щиток, а в нем: УЗО 2р 40/0,03А - кухня, после него: Розетки кухни 16А Посудомойка 16А Варка 32А Духовка, далее 25А УЗО 2р 40/0,03А - Зал, спальня, детская Розетки зала 16А Розитки спальни 16А Розетки детской, далее 16А Дифавт 2р 16/0,01А - стиральная машина, далее,
Свет кухни, санузла 10А Свет зала, спальни 10А Свет коридора, детской 10А, (последние три мимо квартирных узо)

Из этажного в квартрный лучше всего протянуть Nym (ВВГнг) 3*10 Далее на освещение Nym (ВВГнг/ПУНП) 3*1,5 Все силовые линии за исключением варки и духовки, Nym (ВВГнг) 3*2,5 Варка Nym (ВВГнг) 3*6 Духовка Nym (ВВГнг) 3*4

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

21.12.2006 в 01:28:06

Лучше всего выкинуть в этажном три автомата после счетчика и поставить вместо них УЗО "s" 2р 40/0,1А Поставить в квартире щиток, а в нем: УЗО 2р 40/0,03А - кухня, после него: Розетки кухни 16А Посудомойка 16А Варка 32А Духовка, далее 25А УЗО 2р 40/0,03А - Зал, спальня, детская Розетки зала 16А Розитки спальни 16А Розетки детской, далее 16А Дифавт 2р 16/0,01А - стиральная машина, далее,
Свет кухни, санузла 10А (в санузел 12В) Свет зала, спальни 10А Свет коридора, детской 10А, (последние три мимо квартирных узо)

Из этажного в квартрный лучше всего протянуть Nym (ВВГнг) 3*10 Далее на освещение Nym (ВВГнг/ПУНП) 3*1,5 Все силовые линии за исключением варки и духовки, Nym (ВВГнг) 3*2,5 Варка Nym (ВВГнг) 3*6 Духовка Nym (ВВГнг) 3*4

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

21.12.2006 в 10:42:01

2Kolyan_est - Странная схема. Комнатные разетки подключаются через УЗО, а кухонные -- нет. Это почему?

0
Kolyan_est
Kolyan_est
Новичок

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

21.12.2006 в 12:13:48

2Kuzia Спасибо за совет, хотелось бы всё же придержаться этой схемы, что в щитке ничего не менять. Оставить там всё как есть, а отуда уже дальше тянуть. Поясни пару вещей (понимаю что ты предложил как было бы в идеале хорош, но реальность другая)

  1. И так как входной автомат 32А и на плиту стоит 25А, то мне наверно нет смысла ставить себе на плиту в квартиру 32А? Кабель проложу навсякий случай 3*6.
  2. Зачем проводить отдельную линию для посудомойки, она сидит в той же розетке, что и другие устройства. Темболее что она потребляет мах. 2000кВ ~ 8.5A и если даже будет в тойже розутке чайник 2400кВ ~10А, то линия 3*2,5 и автомат 16А должы выдержать. Темболее входной автомат на этой линии тоже 16А.
  3. Предлягаешь провести для духовки кабель 3*4, но судя по откликам они мах 3500кВ ~15А. Наверно вполне хватит кабеля 3*2,5 и автомата 16А? Или как вариант провести туда 3*4 и посадит через автомат 16А на эту линию духовку + посудомойку?
  4. Весь свет сделаю без УЗО, свет ванной оставлю с УЗО.

    2Wazawai
    Просто читал тут, что холодильник не рекомендуют подключать через УЗО. А так как холодильник подключон в тужу группу розеток что и посудомойка, чайник, телевизор, вытяжка и микроволновка, то решил, чо наверно не стоит ставить.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.12.2006 в 14:45:14

2Kolyan_est Очень даже стоит. У нас на объекте целая кухня запитана через дифф 63А/30мА, а холодильников там аж 4 штуки, и не бытовых. Все работает нормально