Аватар пользователя
Mkc16

Местный

Регистрация: 09.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.01.2016 в 19:22:11

В леруа мерлене куплена светодиодная лента на потолок, рабочие её включили, все работало, и через короткое время часть секций перегорела, часть светит тускло желтым светом, в одном месте целиком кусок не горит.. Длина одной ленты на потолке 6 м, а в инструкции написано подключать секциями до 5 м. Это из за лишнего метра или брак ленты? В леруа девушка говорит приносите поменяем, но может подключено не так??

0
Аватар пользователя
Mkc16

Местный

Регистрация: 09.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.01.2016 в 20:03:25

А ещё попутно вопрос.. Что то мне подсказывает замуровывать блок питания точно не стоит!)) кто куда его ставит??

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

21.01.2016 в 21:30:20

это либо брак ленты, либо кривые руки при монтаже. такое бывает, если при наклеивании ленты нажимают пальцами на светодиоды, даже если они в силиконе.

0
Аватар пользователя
Mkc16

Местный

Регистрация: 09.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

21.01.2016 в 21:59:38

Они не в силиконе, просто на ленте. На последней фотке это почти сразу после монтажа, это рабочий скинул с мобильника, а первые это я на мобильник сфоткал, качество фоток не очень..

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

21.01.2016 в 23:50:48

Mkc16, без силикона очень легко ремонтируются даже по месту установки. эта лента состоит из множества отрезков по три светодиода и одному резистору. часто достаточно просто разогреть паяльником места пайки светодиодов. иногда перегорает сопротивление или светодиод, но эта поломка реже. при наличии тестера поломка находится в считанные минуты.

ленты очень капризны к превышению напряжения питания, поэтому нужно проверять выход с блока питания. кстати, о последнем. за потолком собирается теплый воздух и если там будет недостаточно вентиляции и переизбыток пыли, то блоки будут гореть один за другим. у нас в таких случаях сводят провода в какую-нибудь комнату или шкаф и там делают всю коммутацию и установку оборудования - увеличивается расход проводов и нужно следить за потерей питания на длине провода, но упрощается обслуживание и появляется возможность контроля температуры коммутационного шкафа.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

22.01.2016 в 01:00:02

Mkc16 написал: Это из за лишнего метра или брак ленты

Все проще - тепловая деградация, лента (вернее СД) работают без теплоотвода и перегреваются. Вы не первый потерпевший. Зачем нужны радиотехнические знания при изготовлении изделий из радиодеталей, прикрутил, как то припаял включил и будя. Зовите рабочих и тычьте носом. При обеспечении теплового режима эта лента проработает более 20-40 тыс.часов, без охлаждения и 1000 не протянет. Зачем менять всю, замените отказавшие сегменты, через какое то время - следующие отказавшие, потом следующие, и так, пока не надоест. А если правильно - переделать всю конструкцию освещения. Подключать не секциями до 5 м, а при длине около 5 м подключать с двух концов, что бы не было разницы в яркости. Или параллельными подключениями через 2-3 м. Посмотрите похожие темы, часто народ жалуется, некоторые сначала спрашивают, потом делают. Ну хоть открываю тему с самоучителем для детского сада, а то танцуют по граблям, плачутся и продолжают танцевать.

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

22.01.2016 в 12:07:37

Микитович, тоже вероятно, правда у меня в комнате на деревянном потолке сделана подсветка из ленты без силикона и без теплоотводов. так сложилось, что летом температура под потолком может подниматься до 40-50 градусов, тем не менее 2 года полет нормальный - все модули родные и не ремонтировались. работают через контроллер радиопульта. единственное, что сделал при монтаже - ограничил напряжение питания после того, как подключил ленту на выходе с блока питания с 13,5 до 11,9, благо для этого на выходе моего БП установлен специальный переменный резистор. работает лента в основном в вечернее и ночное время, но в качестве постоянного освещения.

0
Аватар пользователя
Mkc16

Местный

Регистрация: 09.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

22.01.2016 в 22:40:35

Все озвученные причины конечно могут быть, но может быть кто то сталкивался именно с таким дефектом именно лент Леруа Мерлена и как то действительно вышел из положения? Ну не могут же все причины сразу совпасть) руками трогал, светодиоды холодные

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.01.2016 в 01:25:01

Mkc16 написал: руками трогал, светодиоды холодные

Вам несказанно повезло, именно Вам продали ленту с фантастическими характеристиками, 100% КПД, а может и больше, ну есть правда некоторые издержки. А вот всем остальным продают ленту в которой СИД с КПД всего лишь 20-25%, вот и греются. . Неисправность - причин множество, начиная с изготовления ленты из отбракованных деталей (ну не выбрасывать же их), некачественного изготовления самой ленты, плохой пайки итд итп. Кривые руки монтажника - надорвал токоведущую дорожку, перегрел при пайке (паять нужно с температурой не выше 180 град) повредил место пайки дорожка-СИД или резистор. Рецепт лечения:

  • замена неисправного сегмента;
  • замена неисправной детали или пропайка обрыва, ищется тестером ( если есть знания то достаточно кусочек проволоки);
  • вызов специалиста на дом, а у Вас гарантийный случай, или Вам монтажники ничего не обещали? Гарантийная замена. У нас требуют весь рулон и что бы был не разрезанный.
0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.01.2016 в 01:29:47

Mkc16 написал: может быть кто то сталкивался именно с таким дефектом именно лент Леруа Мерлена и как то действительно вышел из положения

Из Леруа - работает по леруашному, из Мерлена - по мурленски. Научитесь не путать изготовителя с продавцом и часть проблем отпадет сама.

0
Аватар пользователя
Mkc16

Местный

Регистрация: 09.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

23.01.2016 в 10:50:34

Холодные я так понимаю значит были примерно температуры человеческого тела, 37 ну может максимум 40С, учитывая что там счас сняты батареи и только тепловентиляторы, в комнате наверное 15-20 не выше, значит градусов на 20 все таки нагрелись, 100℅ КПД уже не запатентовать!) У них мощность то минимальная, всего 5 вт/м

0
Аватар пользователя
Mkc16

Местный

Регистрация: 09.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

23.01.2016 в 10:55:41

И рабочий монтирует уже не первую подсветку, да и там 4 отдельных куска, не может же все 4 из 4 накосячить, да и не гасторбайтер тупой, я его не по объявлению нашёл а после ремонтОВ у знакомых по цепочке..

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

23.01.2016 в 11:16:38

Mkc16, да бывают бракованные партии этих лент, когда в катушках попадаются неисправные сектора. и даже, если это элитное производство совместного предприятия леруа-чайна, вы не застрахованы. это обычная китайская лента и у нее обычное китайское качество.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.01.2016 в 01:08:54

Mkc16 написал: И рабочий монтирует уже не первую подсветку, да и там 4 отдельных куска, не может же все 4 из 4 накосячить, да и не гасторбайтер тупой, я его не по объявлению нашёл а после ремонтОВ у знакомых по цепочке..

Так в чем вопрос для крутого спеца по монтажу определить и заменить неисправный элемент? Все наиболее частые причины я Вам назвал, методы поиска тоже.

0
Аватар пользователя
Mkc16

Местный

Регистрация: 09.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

24.01.2016 в 23:51:34

Я закупал 80 м ленты, а установлено было только 30, счас эти 30 сдал в магазин, а все оставшиеся 50 м попросил включить поработать на полу недельку, не разрезая и не монтируя, в заводском состоянии, только развернув из бобины.. А если неделю на полу проработают потом попрошу на полу собрать уже в схему как на потолке и ещё поработать (что бы исключить надавливания при монтаже).. Самому интересно стало в чем причина!)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу