Oleg163
Oleg163
Новичок

Регистрация: 18.01.2016

Самара

Сообщений: 1

25.01.2016 в 09:07:20

Здравствуйте!

Живу в панельном многоквартирном доме брежневке,на каждом этаже 4 квартиры,схема в подьездном щитке такая: со стояка провода идут на старый пакетный выключатель,с него на счетчик,после на групповые автоматы,с них в квартиру до распред коробок(в принципе как и везде)…

т.к.решил все менять целиком вплоть до самого щита в подьезде хочу перенести групповые автоматы к себе в квартиру,потому что автоматы не уместятся в щите подьезда(квартира 3х комнатная),да и вообще это намного удобней,хочу сделать так: стояк->2P автомат 32 А->счетчик->2P автомат 32 А->групповые автоматы….

Почему выбрал именно 32 А,потому что в квартире будет максимум 7 кВт нагрузка,ну может 8,не больше,32 А вроде подходит для этого по номиналу Собственно есть ли смысл ставить до счетчика автомат и дублировать его после счетчика? И как мне лучше поступить в такой ситуации?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2016 в 09:46:53

Oleg163, вводной автомат должен соответствовать Вашей разрешённой нагрузки.

Oleg163 написал: стояк->2P автомат 32 А->счетчик->2P автомат 32 А

Второй автомат должен быть 25 А. Либо ставить рубильник. Если не знали: автомат на вводе несёт две функции 1 Ограничение потребляемой собственником мощности 2 Защита стояка от проблем возникающих в квартире Перенос автоматов или счётчика это изменение проекта, который надо согласовывать. На ввод ещё ставится УЗО на 100 мА.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.