03.02.2016 в 14:35:24
Здравствуйте, Уважаемые. Возникла у меня такая проблема... имеется вентканал прямоугольного сечения, выходит с потолка примерно в 8 см. от стены. Его необходимо соединить с другим прямоугольным каналом идущим вплотную к стене. Если бы это были круглые каналы, то использовал бы гофру и не думал, но тут прямоугольное сечение... Искал Прямоугольную гофру, но для каналов 60 х 120 не нашел. Вопрос как быть? Вариант через переходник на круглый и дальше гофрой не подходит, т.к. не допускается настолько отодвинуть фальшстену. Отсюда вопрос... как соединить прямоугольные вентканалы, находящиеся не в одной плоскости, если расхождение осей незначительно, как в моем случае 8 см.?
03.02.2016 в 15:16:38
Ikebot написал: каналов 60 х 120 не нашел.
начнем с того, что такое маленькое сечение для кухни и ванной не подойдет... для маленького туалета еще прокатит.
Какое помещение?
03.02.2016 в 15:21:12
Ikebot написал: Отсюда вопрос... как соединить прямоугольные вентканалы, находящиеся не в одной плоскости, если расхождение осей незначительно, как в моем случае 8 см.?
Нарисуйте картинку.... В общем случае ответ - нужно два угла по 90 град и кусок трубы между ними, но это большое сопротивление, для каких -то случаев не столь важно, а для других - очень критично. Важна скорость воздуха - при большой скорости - углы = плохо
03.02.2016 в 17:24:55
BV, спасибо за ответ! На счет 2-х уголков думал, но вместе они дают больше 8 см. Это канал вытяжки электроплиты.
03.02.2016 в 21:32:57
Шуметь будет страшно с таким сечением.
30.03.2016 в 17:51:10
Есть такая фасадная часть
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу