mironoff написал: Димон114, И ещё. Провод от магистрали до счетчика, и от счетчика до автоматов - 6кв.мм медь. Стоит на 10 менять?
вводной ав присутствует ? Узо планируете ставить ? Стоит и махнуть на 10 есле сумарно на 50 ампер ав выйдет .
20.02.2016 в 20:18:06
mironoff написал: Димон114, И ещё. Провод от магистрали до счетчика, и от счетчика до автоматов - 6кв.мм медь. Стоит на 10 менять?
вводной ав присутствует ? Узо планируете ставить ? Стоит и махнуть на 10 есле сумарно на 50 ампер ав выйдет .
20.02.2016 в 20:21:59
Димон114, вводной дифавтомат на нижней рейке, на 50 ампер.
Rumato написал: поставить новые шайбы и винты с гроверами
ах да, а какие винты? М6?
20.02.2016 в 20:24:12
mironoff написал: а какие винты? М6?
По виду похожи, открутите который без провода и померяйте.
20.02.2016 в 20:29:48
mironoff, он электронный это не гуд , я бы поменял на связку ав плюс узо .
20.02.2016 в 20:33:40
Rumato, Ок.
И всё же, что это за странный пустой провод?
20.02.2016 в 20:35:28
Да Бог его знает откуда он. Может не от Вашей квартиры.
20.02.2016 в 20:41:36
mironoff написал: И всё же, что это за странный пустой провод?
А где он на фото?
20.02.2016 в 20:43:39
Alexey_Spb,
20.02.2016 в 20:49:53
Димон114, Что от ABB посоветуете?
21.02.2016 в 12:57:38
mironoff написал: И всё же, что это за странный пустой провод?
Простая розетка где-нибудь рядом с розеткой плиты или вентиляцией есть?
22.02.2016 в 16:33:32
bnmuyt, неа, я пришёл к выводу, что провод от старого звонка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу